Hallo,
Eine Zählerschrank hat einen 3.Hz Zähler und einen SG-Platz übereinander. Darüber der AAR. Daneben ein Verteilerfeld. Der SLS hat 63A. Es gibt noch eine UV im OG.
In den beiden UVs sind 40A FI. Zuleitung zur UV im OG 5x10qmm und Verkabelung im Zählerschrank 10qmm.
Wie macht man's richtig.
- Lastentrennschalter/Neozedsockel für die UV im OG im AAR und ein weiteren Lastentrennschalter/Sockel im AAR?
- Beide UVs am gleichen Lastentrennschalter/Sockel (wohl eher nicht)
- Zwei Lastentrennschalter/Neozedsockel im AAR.
- In der UV am Zählerschrank den FI hinter den LS anbringen.
Danke