Alter Zählerschrank Hager Zentralschrank Typ R1 R6 - was ist das?

Diskutiere Alter Zählerschrank Hager Zentralschrank Typ R1 R6 - was ist das? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
@schlaufon viel Ahnung hast Du da nicht oder?

Die alten Farben sw, gr, rot, bl, wurden 1965 geändert.
Da gab es so wie heute auch das NYM-J (mit gnge) und auch -O (ohne gnge)
ab 2003 wurde da mit dem Farben der Phasen etwas angepasst, und bei 4 adrigem -J sowie 3 Adrig -O der Typ ohne blaue Ader eingeführt.

Mit der Umstellung von TT auf TN Netz hätte hier der PEN grüngelb markiert werden müssen sowie die Verbindung zur HES und PE an den PEN hergestellt werden müssen.

Es ist hier auch dringend zu empfehlen die Typ L Automaten zu ersetzen.
 
Thema: Alter Zählerschrank Hager Zentralschrank Typ R1 R6 - was ist das?