Hallo zusammen,
ich habe einen Hochdruckreiniger mit ca.12,5Kw bekommen.
Dieser besitzt Orginal einen CEE 32A Stecker.
Folgende Daten liegen vor:
http://s32.postimg.org/hrsgqbz4h/IMG_2419_neu.jpg
http://s31.postimg.org/auf0l5wvr/Leistungsdaten.png
Meine Fragen:
Sicherung ist eine 16A mit C-Charackteristik verbaut.
PS: Ich hab in der Gerage nur eine 16A Dose.
Um 32A zu installieren wurde mir gesagt ich müsse 6mm^2 besser 10mm^2 verlegen und entsprechend absichern.
Gemäß dieser Querschnittsberechnung mit folgender Formel http://www.dieleitungsberechnung.de/wp-content/BilderFormeln/dsA.png
wurde ich mit 4 mm^2 locker hin kommen.
I = 22 A
l = 60 m
cos Phi = 1,0
K = 56 Ohm * mm^2/m
dU = 4 %
U = 400 V
Heißt das ich müsste dann nur den Stecker und die Sicherung tauschen um 32A verwenden zu können ?
ich habe einen Hochdruckreiniger mit ca.12,5Kw bekommen.
Dieser besitzt Orginal einen CEE 32A Stecker.
Folgende Daten liegen vor:
http://s32.postimg.org/hrsgqbz4h/IMG_2419_neu.jpg
http://s31.postimg.org/auf0l5wvr/Leistungsdaten.png
Meine Fragen:
- 1. Bis wieviel KW darf ein CEE 16A Stecker/Kabel verwendet werden?
2. Was kann auf lange Sicht passieren, wenn der 32A Stecker auf 16 getauscht wird?
3. Ich habe einen 32A auf 16A Adapter (CEE-Adapter 16A Stecker - 32A Kupplung) getestet und der Hochdruckreiniger läuft.... heißt das er hat keine 12,5KW ? Normal müsste doch permanent die Sicherung kommen ... das macht mir ein wenig Angst.
Sicherung ist eine 16A mit C-Charackteristik verbaut.
PS: Ich hab in der Gerage nur eine 16A Dose.
Um 32A zu installieren wurde mir gesagt ich müsse 6mm^2 besser 10mm^2 verlegen und entsprechend absichern.
Gemäß dieser Querschnittsberechnung mit folgender Formel http://www.dieleitungsberechnung.de/wp-content/BilderFormeln/dsA.png
wurde ich mit 4 mm^2 locker hin kommen.
I = 22 A
l = 60 m
cos Phi = 1,0
K = 56 Ohm * mm^2/m
dU = 4 %
U = 400 V
Heißt das ich müsste dann nur den Stecker und die Sicherung tauschen um 32A verwenden zu können ?