Den FI rechts auf der Schiene zu plazieren würde zumindest für den N alle Probleme lösen da dann keine Schiene hinderlich ist.
Siemens hat auch eine 11er Schiene Li L2 L3 im Programm 5ST3667.
Der eigentliche Engpaß ist jedoch der geringe Abstand der Geräte bei 125mm Hutschienenabstand und das ist Hersteller unabhängig.
2 FI untereinander und im Zwischenspalt oben die Phasenschiene und unten die Stromeinführung mit isolierter Aderendhülse des nächsten FI da ist nichts mehr mit Biegeradius 2x D.
Eine unisolierte Aderendhülse macht es etwas leichter und das FI Gehäuse liefert die Isolierung.
Siemens hat auch eine 11er Schiene Li L2 L3 im Programm 5ST3667.
Der eigentliche Engpaß ist jedoch der geringe Abstand der Geräte bei 125mm Hutschienenabstand und das ist Hersteller unabhängig.
2 FI untereinander und im Zwischenspalt oben die Phasenschiene und unten die Stromeinführung mit isolierter Aderendhülse des nächsten FI da ist nichts mehr mit Biegeradius 2x D.
Eine unisolierte Aderendhülse macht es etwas leichter und das FI Gehäuse liefert die Isolierung.