Ja, dass mit verschiedenen N-Leiter habe ich auch schon angedacht.
Wir haben drei Kreise L1, L2 und L3.
L1: Abstellraum, eine Leitung aus dem Verteilerkasten, 1 Schalter, eine Leuchte, eine Steckdose, eine Uhr.
L3: Schwimmalle/Sauna, eine Leitung aus dem Verteilerkasten, vier Schalter mit Leuchten, eine Wechselschaltung mit Leuchte, eine Steckdose. Seit kurzem mit neuem LS/FI seperat abgesichert.
L2: Lüftung, etwas unübersichtlich, sollte jedoch rein von der Verlegelogik ( L2 Leitungen verschwinden alle im Fußboden, L1 und L3 Leitungen unter der Decke) nicht mit L1 und L3 irgendwo zusammen sein. Leitung zum Ventilator 1 (Dauerläufer; Unterflur) , dort ist ein Trafo zum Hyrostat, daneben ein Schütz welches den Ventilator 2 (auf dem Dach) schaltet.
Ich mache abends Kontrollgang.
Alle Lampen aus, nur beide Lüfter laufen (L2).
Licht mit Schalter an, FI von L1 und L3 löst aus.
FI von L1 L3 lässt sich nicht mehr einschalten. Also LS von 1 und 3 aus.
FI lässt sich einschalten.
LS von L1 und L3 lassen sich wieder einschalten, FI hält.
Und das nur alle paar Tage.
Verdrahtungsfehler sollte doch immer auslösen.
MfG
uwe
Wir haben drei Kreise L1, L2 und L3.
L1: Abstellraum, eine Leitung aus dem Verteilerkasten, 1 Schalter, eine Leuchte, eine Steckdose, eine Uhr.
L3: Schwimmalle/Sauna, eine Leitung aus dem Verteilerkasten, vier Schalter mit Leuchten, eine Wechselschaltung mit Leuchte, eine Steckdose. Seit kurzem mit neuem LS/FI seperat abgesichert.
L2: Lüftung, etwas unübersichtlich, sollte jedoch rein von der Verlegelogik ( L2 Leitungen verschwinden alle im Fußboden, L1 und L3 Leitungen unter der Decke) nicht mit L1 und L3 irgendwo zusammen sein. Leitung zum Ventilator 1 (Dauerläufer; Unterflur) , dort ist ein Trafo zum Hyrostat, daneben ein Schütz welches den Ventilator 2 (auf dem Dach) schaltet.
Ich mache abends Kontrollgang.
Alle Lampen aus, nur beide Lüfter laufen (L2).
Licht mit Schalter an, FI von L1 und L3 löst aus.
FI von L1 L3 lässt sich nicht mehr einschalten. Also LS von 1 und 3 aus.
FI lässt sich einschalten.
LS von L1 und L3 lassen sich wieder einschalten, FI hält.
Und das nur alle paar Tage.
Verdrahtungsfehler sollte doch immer auslösen.
MfG
uwe