Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen

Diskutiere Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag erstmal, Folgende Frage wir statten gerade eine Arztpraxis aus und nun stellt sich mir die Frage wie ich die EDV Steckdosen absichern...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Und selbst dann ist ein 4poliger mit 3 Stromkreisen billiger.
Und die Verdrahtung per Schiene ist bei Einzelgeräten auch einfacher als bei FI/LS
 
Das gesparte erkauft man sich halt mit geringerer Ausfallsicherheit ... Aber dein Argument mit den Schienen verstehe ich genauso wenig, wie deine Preise - es gibt auch für FI/LS Schienen zur Potentialverteilung ...
 
... und wenn ich NoName bei 3-2-1 kaufe, wird's noch billiger :roll:

aber ich glaube, das war nicht die Frage.
 
T.Paul schrieb:
Aber dein Argument mit den Schienen verstehe ich genauso wenig, wie deine Preise - es gibt auch für FI/LS Schienen zur Potentialverteilung ...
Und wie machst du das gemischt Drehstrom und Wechselstromkreise mit Schiene?
 
bigdie schrieb:
Und wie machst du das gemischt Drehstrom und Wechselstromkreise mit Schiene?

Kommt auf die konkrete Konstellation an ... z.B. mit einer ABB PS 4/58 NN A ... Oder die Betriebsmittel anders anordnen beim Schaltanlagenbau ...
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen
Zurück
Oben