Hallo,
bei uns steht gerade der Ausbau des Dachboden (~90qm Grundfläche) an - und dafür wären einige gute Tipps von euch gern gesehen.
Als gelernter Elektroniker ist das alles nicht absolutes Neuland, jedoch bin ich schon einige Jahre raus und natürich allgemein nicht so fit wie ein Elektriker und gerade bei Zuleitung zum UV und Absicherung mit FI,... etwas unsicher. Trotzdem würde ich gerne vor dem hinzuziehen einer Firma Wissen was Sinn macht und was nicht.
Zur Lage und Absicherung über die UV: Auf den ~ 90qm verteilen sind 2x Kinderzimmer, Flur, Duschbad und Abstellraum.
Außerdem sollen noch aktuell 2 bis irgendwann mal ca. 5 elektrischen Rolläden sowie die Außenbeleuchtung direkt am Haus darüber abgesichert werden.
Weiteres ist auch auf lange Sicht nicht geplant.
Thema Zuleitung: 10mm² oder 16mm²
Im Hauptanschlusskasten kommt 16mm² Litze an, verteilt im Kasten dann mit 10mm² Draht.
In der TAB für Niedersachen (eon avacon) habe ich was von 10mm² gelesen. Was wäre nun ratsam: Die ca. 16m Strecke mit 10mm² Draht zu verlegen oder zur deutlich teureren 16mm² Litze zu greifen? Die Verlegung über die Strecke erfolgt im Kabelkanal, hinter Trockenbauwand, "lose" auf Spitzboden und geht dann für den restlichen Meter in die Zwischendecke.
Die UV im Hauptverteiler absichern mit 3 Automaten mit je 63A, 50A oder 35A? Eher geringer wählen, um auf Nummer sicher zu gehen?
Im UV:
Die Überlegung war
je 2x Kreise pro Kinderzimmer
1x Sicherung zusammen für Flur, Treppenaufgang und Abstellraum
1x Duschbad
1x Rolläden + Lampen
Thema FI:
z.B.
1x 10mA FI für Bad und je 1x Kinderzimmer
1x 10mA FI für die anderen beiden Kinderzimmerkreise
1x 30mA FI für die restlichen Sicherungen
oder alternativ
1x 10mA FI für Bad
1x 30mA FI für alle 4 Kinderzimmerkreise
1x 30mA FI für die restlichen Sicherungen
Wie wäre da die sinnvollste Absicherung mit FI?
Noch eine anderen Sache zum Hauptverteiler: Beim letzten Besuch des Elektriker (PV Anschluss und Nachrüstung FI) wurden alte Sicherungen durch "Doepke" Automaten und einen "ABL Sursum" FI nachgerüstet. Kann man was zur Qualität der Produkte sagen? Wären für die UV bestimmte Marken/Produkte zu empfehlen?
Dafür schon einmal vielen Dank!
bei uns steht gerade der Ausbau des Dachboden (~90qm Grundfläche) an - und dafür wären einige gute Tipps von euch gern gesehen.
Als gelernter Elektroniker ist das alles nicht absolutes Neuland, jedoch bin ich schon einige Jahre raus und natürich allgemein nicht so fit wie ein Elektriker und gerade bei Zuleitung zum UV und Absicherung mit FI,... etwas unsicher. Trotzdem würde ich gerne vor dem hinzuziehen einer Firma Wissen was Sinn macht und was nicht.
Zur Lage und Absicherung über die UV: Auf den ~ 90qm verteilen sind 2x Kinderzimmer, Flur, Duschbad und Abstellraum.
Außerdem sollen noch aktuell 2 bis irgendwann mal ca. 5 elektrischen Rolläden sowie die Außenbeleuchtung direkt am Haus darüber abgesichert werden.
Weiteres ist auch auf lange Sicht nicht geplant.
Thema Zuleitung: 10mm² oder 16mm²
Im Hauptanschlusskasten kommt 16mm² Litze an, verteilt im Kasten dann mit 10mm² Draht.
In der TAB für Niedersachen (eon avacon) habe ich was von 10mm² gelesen. Was wäre nun ratsam: Die ca. 16m Strecke mit 10mm² Draht zu verlegen oder zur deutlich teureren 16mm² Litze zu greifen? Die Verlegung über die Strecke erfolgt im Kabelkanal, hinter Trockenbauwand, "lose" auf Spitzboden und geht dann für den restlichen Meter in die Zwischendecke.
Die UV im Hauptverteiler absichern mit 3 Automaten mit je 63A, 50A oder 35A? Eher geringer wählen, um auf Nummer sicher zu gehen?
Im UV:
Die Überlegung war
je 2x Kreise pro Kinderzimmer
1x Sicherung zusammen für Flur, Treppenaufgang und Abstellraum
1x Duschbad
1x Rolläden + Lampen
Thema FI:
z.B.
1x 10mA FI für Bad und je 1x Kinderzimmer
1x 10mA FI für die anderen beiden Kinderzimmerkreise
1x 30mA FI für die restlichen Sicherungen
oder alternativ
1x 10mA FI für Bad
1x 30mA FI für alle 4 Kinderzimmerkreise
1x 30mA FI für die restlichen Sicherungen
Wie wäre da die sinnvollste Absicherung mit FI?
Noch eine anderen Sache zum Hauptverteiler: Beim letzten Besuch des Elektriker (PV Anschluss und Nachrüstung FI) wurden alte Sicherungen durch "Doepke" Automaten und einen "ABL Sursum" FI nachgerüstet. Kann man was zur Qualität der Produkte sagen? Wären für die UV bestimmte Marken/Produkte zu empfehlen?
Dafür schon einmal vielen Dank!