Moin moin erst mal!!
Ich habe folgendes Problem und bin überfragt, evtl. kann mir ja von euch jemand eine Antwort geben.
In einer Trafostation habe ich von einem Trafo zur NSHV pro Phase 3 x 185mm² d.h.
Trafo L1 -> 3 x 1x NSGAFÖU 185mm² -> Hauptschalteranschluß L1
Trafo L2 -> 3 x 1x NSGAFÖU 185mm² -> Hauptschalteranschluß L2
Trafo L3 -> 3 x 1x NSGAFÖU 185mm² -> Hauptschalteranschluß L3
Nun das die Phasen unterschiedlich belastet sind ist zwar nicht schön aber egal.
Folgendes Problem ergibt sich aber nun,
Der Strom der durch die einzelnen Kabel / Adern pro Phase fließt ist sehr unterschiedlich:
L1 -> Kabel / Ader 1 = I= 175A
L1 -> Kabel / Ader 2 = I= 160A
L1 -> Kabel / Ader 3 = I= 75A !!!!!!!! wurde X mal überprüft ist wirklich so!!!
Wie kann es sein? Es sind definitiv die gleichen Querschnitte!! Die Länge der einzelnen Kabel ist auch gleich.
Die Schraubverbindungen am Trafo wurden vor kurzem bei der Trafowartung kontrolliert alles fest!
Die Festigkeit der Kabel (Kabelschuhe) am Hauptschalter ist gut und soweit erkennbar auch nichts korrodiert.
Die Kabel sind ca. 7-10m lang.
Gemessen wurden die Ströme mit einer Fluke Stromzange.
Kann sowas durch Induktion verursacht werden??
Leider kann der Kabelweg nicht ohne weiteres kontrolliert werden. Wenn jedoch ein Nager das eine Kabel beschädigt hätte wäre der unterschied wohl nicht so groß, oder?
So nun seit ihr dran ich bin mit meinem Latein am Ende!!
LG
Der_Michel
Ich habe folgendes Problem und bin überfragt, evtl. kann mir ja von euch jemand eine Antwort geben.
In einer Trafostation habe ich von einem Trafo zur NSHV pro Phase 3 x 185mm² d.h.
Trafo L1 -> 3 x 1x NSGAFÖU 185mm² -> Hauptschalteranschluß L1
Trafo L2 -> 3 x 1x NSGAFÖU 185mm² -> Hauptschalteranschluß L2
Trafo L3 -> 3 x 1x NSGAFÖU 185mm² -> Hauptschalteranschluß L3
Nun das die Phasen unterschiedlich belastet sind ist zwar nicht schön aber egal.
Folgendes Problem ergibt sich aber nun,
Der Strom der durch die einzelnen Kabel / Adern pro Phase fließt ist sehr unterschiedlich:
L1 -> Kabel / Ader 1 = I= 175A
L1 -> Kabel / Ader 2 = I= 160A
L1 -> Kabel / Ader 3 = I= 75A !!!!!!!! wurde X mal überprüft ist wirklich so!!!
Wie kann es sein? Es sind definitiv die gleichen Querschnitte!! Die Länge der einzelnen Kabel ist auch gleich.
Die Schraubverbindungen am Trafo wurden vor kurzem bei der Trafowartung kontrolliert alles fest!
Die Festigkeit der Kabel (Kabelschuhe) am Hauptschalter ist gut und soweit erkennbar auch nichts korrodiert.
Die Kabel sind ca. 7-10m lang.
Gemessen wurden die Ströme mit einer Fluke Stromzange.
Kann sowas durch Induktion verursacht werden??
Leider kann der Kabelweg nicht ohne weiteres kontrolliert werden. Wenn jedoch ein Nager das eine Kabel beschädigt hätte wäre der unterschied wohl nicht so groß, oder?
So nun seit ihr dran ich bin mit meinem Latein am Ende!!
LG
Der_Michel