Hallo, Nur Alternative 2. Es wurde alles relevante gesagt,geschrieben.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Das ist mir schon klar, aber die PA-Verbindung zwischen 2 Erdern hat nichts auf der PE-Schiene zu suchen. Auch Octavian hat dies jetzt mehrfach dargelegt.eliwan schrieb:Danke für den Link. Dortige Situation gilt für TN-System. Ich habe hier aber ein TT-System, in dem es keine PA-Verbindung vom HAK zur HES gibt, sondern die PE-Schutzleitung von der FE-Anschlussfahne kommend über die HES direkt in den Hauptverteiler zur PE-Schiene führt.
Octavian1977 schrieb:Genau gesagt ist es NICHT richtig wenn der PE separat gezogen wurde.
Dies war aber eine Zeit lang so vorgeschrieben im TT Netz (teilweise sogar auf separatem Weg) und ist in einer alten Anlage auch tolerierbar.
Nach aktueller Norm ist der Schutzleiter in gemeinsamer Umhüllung zu führen.
Für NYM-O gibt es in TN und TT Netzen keine mir bekannte Verwendung mehr, außer im TT Netz vom Versorger bis zum HAK
Leprechaun schrieb:Octavian1977 schrieb:Genau gesagt ist es NICHT richtig wenn der PE separat gezogen wurde.
Dies war aber eine Zeit lang so vorgeschrieben im TT Netz (teilweise sogar auf separatem Weg) und ist in einer alten Anlage auch tolerierbar.
Nach aktueller Norm ist der Schutzleiter in gemeinsamer Umhüllung zu führen.
Für NYM-O gibt es in TN und TT Netzen keine mir bekannte Verwendung mehr, außer im TT Netz vom Versorger bis zum HAK
Ich glaube kaum, dass Du von dem , was Du so von Dir gibst, Ahnung hast.