Dem Elektriker der das 2010 mit 4x10 Quadrat also mit PEN errichtet hat, kann man keinen großen Vorwurf machen. Damals war es üblich, Unterverteilungen mit 4x10 anzufahren.
Die Diskussion über den Spannungsabfall auf dem PEN und dessen Schädlichkeit für Informationssysteme begann bei den Praktikern erst ganz langsam.
Kann mich erinnern, dass ich mich mit einem befreundeten Elektromeister (Meisterprüfung ca. 1999) über die Installation seines eigenen Einfamilienhauses unterhalten habe. Er meinte, da er einiges an 4x10 rumliegen habe, seine Unterverteilungen mit diesem anfahren werde. Die EMV Problematik war ihm nicht bewusst. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, PE und N vorher zu trennen, damit sich der Spannungsfall nicht auf den PE auswirkt.
Als dann der Zählermonteur von eon-Bayern kam und sah, dass vom unteren Anschlussraum ein blaues und ein grüngelbes 10 Quadrat in den oberen Anschlussraum gehen, hat er gemeint, das wäre Unfug, der blaue muss weg. Die Auftrennung in N und PE soll erst im oberen Anschlussraum erfolgen.