Hast du schon mal was davon gehört das sich FI auch ohne Auslösung prüfen lassen?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Die BG verlangt Test mit der Prüftaste 2x Jährlich und das muss man dokumentieren. Ist so in DE. Ist auch in Wohnungen so, steht in jeder Anleitung vom FI macht nur keiner.Hast du schon mal was davon gehört das sich FI auch ohne Auslösung prüfen lassen?
Selbst in vielen Betrieben wird dass nicht gemacht - selbst bei uns im Büro nicht. Habe da noch nie ein Prüfbuch herumliegen gesehen - kenne auch keine BG die das Prüfbuch sehen wollte. Gerade die Bau-BG hat doch so wenig Personal, dass die kaum noch herauskommen und präventiv schon gar nicht prüfen.Die BG verlangt Test mit der Prüftaste 2x Jährlich und das muss man dokumentieren. Ist so in DE. Ist auch in Wohnungen so, steht in jeder Anleitung vom FI macht nur keiner.
Hast du schon mal was davon gehört das sich FI auch ohne Auslösung prüfen lassen?
In Rechenzentren ist eine FI Prüfung auch mit FI Auslösung kein Problem.
Ja aber die FI Prüfung wird nur nach der 1. installation verlangt und danach evtl nach 4 Jahren. Im Übrigen sind die ABB FIs verklebt, durch irgendwelchen Kleber. Zumindest stand das mal irgendwo.. Die haben dann also auch mit Prüftaste nicht mehr ausgelöst. Wir haben zu der Zeit fast nur AEG verbaut. Mittlerweile haben wir aber auch eaton und Abb und was weis ich nicht alles durch die Fremdfirmen. Ich hab übrigens noch nie einen FI gesehen, der nicht ausgelöst hat im Betrieb. Ich wechsele aber jedes Jahr einige, bei denen die Prüftaste nicht mehr geht.So dann mal Klartext die "Prüfung" mit der Testtaste ist nur ein Test ob der FI auslöst. Besagt aber noch lange nicht das er auch normgerecht auslöst. bestes Beispiel waren die ABB -FI die lösten mit Testtaste aus aber eben nicht bei dem Nennstrom und schon gar nicht rechtzeitig. aufgefallen ist das erst bei der richtigen Prüfung mit Messgerät und das hat sich auch bestätigt bei der Prüfung mit Messgerät ohne Auslösung.
Ja aber die FI Prüfung wird nur nach der 1. installation verlangt und danach evtl nach 4 Jahren.
Wie geschrieben, durch test mit der Prüftaste. keine Messung von Auslösestrom und Auslösezeit.Prüffristen Fehlerstrom-Schutzschalter:
– in stationären Anlagen 6 Monate
Bei uns (TT) waren schon in den 60er Jahren FIs vorgeschrieben (300/500mA). Es gab dann auch eine Prüfung aller Wohnungen durch den Versorger (EMR) mit Mängelbericht. Ich kenne seit 1963 keine Neuinstallation ohne FI.Kann man bestätigen das die ersten regulären FIs lediglich in TT-Systemen, aus den 70er Jahren vorfindet, diese wiederum wie es Anschein hat NUR in Plattenbauten, wo meist DLEs als auch Perilex Steckdosen zu finden sind. Ist mir öfters mal in Plattenbauten so aufgefallen. Dagegen in normalen Häusern aus der Zeit der ehr selten. FIs vereinzelt, aber meist nachgerüstet. Gilt für den Raum OS/GT/HF.
Wie geschrieben, durch test mit der Prüftaste. keine Messung von Auslösestrom und Auslösezeit.
Nö liegt ganz einfach daran, das die schrottig gebaut werden. Sind einfach mehrere federnde Drähte die irgenwie so gebogen sind, das sie anneinander liegen, nichts verlötet oder verpresst. Ist ganz einfach so gebaut, das es nicht lange hält. Nicht sicherheitsrelevant, also braucht man keine Rückrufaktion befürchten, trotzdem ist jeder defekte FI einer der neu produziert wird.Das du Fi wechseln must weil die Prüftaste nicht mehr funktioniert kann erstens am abrennen des R liegen oder schlicht und einfach daran das eben der Fi mechanisch nicht mehr auslöst.
Was meinst du jetzt mit diesem Thread erreicht zu haben?