Aber diesen Grund verrät ein "Elektriker" nicht an Laien !Es hat schon einen Grund warum da Schmelzsicherungen und kein Hauptschalter verbaut wurden.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Aber diesen Grund verrät ein "Elektriker" nicht an Laien !Es hat schon einen Grund warum da Schmelzsicherungen und kein Hauptschalter verbaut wurden.
Und was ist, wenn jetzt die interne Verdrahtung von dem Neozed Element zur 32A Sicherung nur in 4mm² ausgeführt ist? Und anstatt der einen 25A, weil nur 2 Sicherungen zur Hand waren, 2 gegen 35A getauscht wurden vom "Elektriker" Hausmeister? Hier dazu zu raten einfach Mal zu machen klingt irgendwie nicht sehr nach Elektrofachkraft. Natürlich funktioniert es dann wieder, habe ich auch schon erwähnt aber es ist Pfusch und keiner weiß inwieweit sich das äußern kann. Du magst zwar sehr benutzerfreundlich unterwegs sein, und deine Kunden werden dich dafür lieben, dass irgendwie immer alles funktioniert, aber auch diesen Weg sollte man Mal tatkräftig überdenken!Auch wenn jetzt einige aufheulen mögen:
ICH (wenn ich an Stelle der TE wäre) würde, da es sich ganz offensichtlich um einen dusseligen Fehler handelt (Zitat: "Großpackung (Sicherungen) vom Hausmeister"), wenn 2 Sicherungen 35 A haben und die mittlere Sicherung eines ansonsten (zumindest ist nichts Gegenteiliges bekannt) gleichartigen Stromkreises nur 25 A hat, ganz einfach eine 35 A Sicherung einsetzen, um BEHELFSMÄßIG erst einmal warmes Wasser zu haben. Ob die Anlage damit sicher läuft, sollte natürlich UMGEHEND ein qualifizierter Elektriker (kein Hausmeister o.ä.!!!) prüfen und entscheiden, wie das GESAMT-SICHERUNGSKONZEPT auszusehen hat.
Dazu den Vermieter (da dieser ja mit einer Hausverwaltung arbeitet, scheint es sich nicht um den "netten Privatvermieter" zu handeln, den man auch in der Regel erst einmal entsprechend nett behandeln sollte), schriftlich auf den Mangel hinweisen und unter Fristvornahme Eigenbeauftragung ankündigen und ruhig ein wenig auf die Brause hauen mit Begriffen wie Sicherheit, Gefährdung, Brand und Haftung etc.
Viel schlimmer ist da die unmögliche Kammschiene. Hier sind mir die Bilder zu wenig aussagekräftig um da sagen zu können wie das ohne Kurzschluss funktionieren soll !
Die beiden ganz linken und der rechte LSS oben scheinen vorzustehen...sind evtl. gar nicht mit der Kammschiene verbunden? Vielleicht ist das der Herdanschluss? Der Rest ist furchtbar genug.
Danke dir!Die sichtbaren Mängel habe ich mal eingekreist . Und der FI scheint nach deinem neuem Bild erst mal richtig angeschlossen zu sein Anhang anzeigen 6933
Um dich nun ein bisschen zu beruhigen, Millionen Menschen leben in Deutschland mit ähnlichen Verteilern und es passiert zum Glück relativ wenig. Nichtsdestotrotz sollte umgehend Abhilfe geschaffen werden. Das ist eben der Nachteil an Elektrik da denkt jeder, sind ja nur 3 Drähte das bekomme ich schon hin. Funktion ja, Sicherheit meistens nicht.Ich kann natürlich im ggs zu euch gar nichts erkennen, ausser, dass oben dünne und unten dicke Kabel sind. Die rechte B20 ist auch laut Liste "frei". Haus ist in Ostberlin, Gebäude selbst ist von vor 1918, die Elektrik weiss ich nicht von wann.
Ich werde mich nächste Woche kümmern, möchte natürlich hier nicht in Gefahr leben...