- 16.248
Wo soll unterm Dach UV her kommen?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Früher hat man für die nächsten Generationen gebaut, heute für die EnEV.Frag mich nur, wie mein Dach ohne Folie 95 Jahre alt geworden ist. An dem Beispiel sieht man am Besten, das man den Kram nicht braucht. Der nützt nur dem, der es verkauft. Und dem Dachdecker natürlich. alte Ziegel runter, teure Folie drauf und dann kann man erst mal 4 Wochen auf andere Baustellen verschwinden.
Aber nur, wenn der Stiel schon ein paar mal gekürzt wurde. Eine neue Hammerstiellänge ist definitiv zu viel.Bei einzelnen dann eben Nagelschellen. Abstand, ist eine Hammerstiel Länge
Ich beobachte interessiert, wie sich die Diskussion ihr Thema selbst sucht, scheißegal, was ursprünglich im ersten Post gefragt war.
Irgendeine UV-bestaendige Befestigung,
Es gibt auch da sehr unterschiedliche Qualitäten, die man allerdings erst nach Jahren sieht und nicht unbedingt bei der Neuware erkennt. NYM das in der Sonne nach kurzer Zeit rissig wird und durch den Kapillareffekt wasserdichte Schalterdosen von innen absaufen lässt. NYM, dass sich nach 30 Jahren im Gebrauch problemlos für Neuinstallationen recyceln lässt.Wenn UV ein Problem darstellt, dann ist nicht nur die Befestigung betroffen.
UV-stabile Nagelschellen gibt es - aber wer schützt die Leitungen?
Aber jetzt mal im Ernst: Wer hat mal 10 Jahre altes NYM in der Hand gehabt, was der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt war? Ja, das ist hart. Nagelschellen sind dann ebenfalls brüchig. Aber im Dachboden, nur von dem bischen Licht was durch die Ritzen scheint? Kapiere ich nicht. Dann müssten Nagelschellen in direkter Sonnenbestrahlung doch nach dem ersten Sommer komplett zerbröseln - tun sie aber nicht.
Guten Morgen!Wenn UV ein Problem darstellt, dann ist nicht nur die Befestigung betroffen.
UV-stabile Nagelschellen gibt es - aber wer schützt die Leitungen?
Wenn das nur ein 'paar Jahre' hält, würde ich das sauber mit Nagelschellen machen, dann sollte das ein paar Jahrzehnte halten.Ich würde statt Nagelschellen Installationsrohr verwenden. Heißt zwar, alles neu machen aber dann hälts wieder ein paar Jahre
Auch da wird aus Verlegeart C dann B2Nicht nur die UV Belastung ist ein Problem, auch die im Sommer oft über 50 Grad Unterdachtemperatur lassen die NYMLeitungen verspröden.
Ich würde statt Nagelschellen Installationsrohr verwenden. Heißt zwar, alles neu machen aber dann hälts wieder ein paar Jahre
Die Verlegung in Rohr ändert aber die Verlegeart!Wenn es da zu heiß wird ändert das nichts an der Verlegeart, aber an der Belastbarkeit der Leitungen.
Bei 50°C Umgebungstemperatur ergibt das einen Faktor von 0,67.
Da wird ein 1,5mm² dann schon zum 2,5mm²
Bei 3 belasteten Adern kannst du 1,5mm² mit 16A belasten Verlegeart C Legst du das in Rohr musst du 2,5mm² nehmenDie Verlegung in Rohr ändert aber die Verlegeart!
Ein 1,5er wird dann garantiert nicht zum 2,5er, sondern eher zum 0,75mm².
Ich habe nichts Gegenteiliges behauptet! Ich habe nur Octavians Aussage richtiggestellt. Durch die Temperaturerhöhung wird der Querschnitt zwar etwas größer, aber aus einem 1,5er wird kein 2,5er.Bei 3 belasteten Adern kannst du 1,5mm² mit 16A belasten; Verlegeart C. Legst du das in Rohr, musst du 2,5mm² nehmen. Hast du einen 24kW Durchlauferhitzer, kannst du so 6mm² nehmen und in Rohr brauchst du 10mm²
Alles in 2,5mm² ist wieder Verschwendung. Auch 1,5mm² kann durchaus regelkonform sein.... kann man ja alles regelkonform auf 2,5mm² bringen.