das Mysterium RCD hat mich schon vor Jahren in der Ausbildung und auch später in der Meisterschule, sowie heute in meinem Beruf immer wieder beschäftigt.
Ich bin Prüfer für die HWK und IHK, sowie im Fachausschuss.
Und dennoch/leider wird an den Schulen/Firmen immer etwas anderes gelehrt.
Daher hier an der Stelle gerne einmal die Resonanz aus dem Forum.
Was ist eure Meinung:
Auslösezeit RCD (Typ A).
Ich bekomme oft 400ms bei 230V und 200ms bei 400V aufgetischt.
Meiner Meinung nach, ist diese Annahme aber falsch.
Die VDE spricht in der DIN VDE 0100-410 ganz klar von U0 <- Null, 230V.
Meines Erachtens haben wir auch an einer CEE 16/32A und deren vorgesetzten 4-poligen RCD ein U0 von 230V.
Bei U0 spricht man von einem unbelasteten Leiter.
Also:
L1 - gegen N oder PE
L2 - gegen N oder PE
L3 - gegen N oder PE
= U0 = 230V
L1 - L2 = 400V aber das ist kein U0!
Die DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2013-08 welche der Hersteller zurate zieht, mit 300ms lasse ich hier mal außen vor.
das Mysterium RCD hat mich schon vor Jahren in der Ausbildung und auch später in der Meisterschule, sowie heute in meinem Beruf immer wieder beschäftigt.
Ich bin Prüfer für die HWK und IHK, sowie im Fachausschuss.
Und dennoch/leider wird an den Schulen/Firmen immer etwas anderes gelehrt.
Daher hier an der Stelle gerne einmal die Resonanz aus dem Forum.
Was ist eure Meinung:
Auslösezeit RCD (Typ A).
Ich bekomme oft 400ms bei 230V und 200ms bei 400V aufgetischt.
Meiner Meinung nach, ist diese Annahme aber falsch.
Die VDE spricht in der DIN VDE 0100-410 ganz klar von U0 <- Null, 230V.
Meines Erachtens haben wir auch an einer CEE 16/32A und deren vorgesetzten 4-poligen RCD ein U0 von 230V.
Bei U0 spricht man von einem unbelasteten Leiter.
Also:
L1 - gegen N oder PE
L2 - gegen N oder PE
L3 - gegen N oder PE
= U0 = 230V
L1 - L2 = 400V aber das ist kein U0!
Die DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2013-08 welche der Hersteller zurate zieht, mit 300ms lasse ich hier mal außen vor.