Ich bin auf die Aussage des Supports mit Schaltplan gespannt.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ich habe bei meinem Generator die schwarze Ader auf PE gelegt, und der Inverter hat bisher noch keinen Schaden genommen.
Anbei zwei überarbeitete Skizzen .
Pumuckel, bitte nicht sauer sein, aber was soll ich glauben ?
Der Honda-Spezi kann sich ja auch irren, aber der kannte den Honda EU22i anscheinend genau.
Was meinst du dazu ?
Mit der Erdung eines Pols schaffst du den ersten Fehler und ob dann der zweite Fehler zur Abschaltung führt kann nur der Hersteller sicher sagen.
trotzdem kann da eine Erdschlussüberwachung verbaut sein!
trotzdem kann da eine Erdschlussüberwachung verbaut sein!
Wenn ich meine Meinung hier erläutern darf:
Prinzipiell ist die Vorgehendweise schon richtig, mit dem Kleinverteiler mit Brücke und RCD 30mA darin. Auch die redundanten Erdungsverbindungen.
Ich würde den 4m Abstand von Generator zum Kleinverteiler stark reduzieren - etwa auf 1m maximal - damit das Risiko minimiert wird, falls die ungeschützte Leitung mechanisch beschädigt wird. Zum Beispiel Einklemmen in Metalltüre. Das hätte vor dem RCD gravierendere Folgen.
Hallo Pumuckel,
der Honda Support-Spezi sagte mir telefonisch, dass im HondaEU22i ausser einem Überlastschalter nix drin ist - weder RCD noch Isolationswächter.
Die zeitgerechte Abschaltung bei einem L-PE - Schluss muss der vom Anwender einzubauende RCD (im Kleinverteiler) bewirken. (Personenschutz)
Schnelle Abschaltung bei L-N - Schlüssen kann man im Notstrombetrieb nicht garantieren. Das kann der Moppel dann aber auch genauso nicht beim Betrieb mit nur einen Verbraucher, für den er primär gedacht war.
Es ist aber im Normalfall gewährleistet, dass der thermische Auslöser im LSS des Generators abschaltet, bei einer Überlastung (Leitungsschutz). Es dauert aber dann eine gewisse Zeit. Und bei sachgerechter Auslegung der Leitungsquerschnitte, passend zu diesem LSS, kann nichts passieren.
Hersteller ? Typ? würde mich interressieren....Ich habe bei meinem Generator die schwarze Ader auf PE gelegt, und der Inverter hat bisher noch keinen Schaden genommen.
Champion DualFuel MightyAtom 2500 (92001i-DF-EU)Hersteller ? Typ? würde mich interressieren....
habe den Ri des Generators zusammen mit dem Ri der Kabeltrommel bestimmt
Darf ich fragen, mit welcher Methode Du den Ri des Generators bestimmt hast?
Auf diese Weise:
mit Hilfe eines Multifunktions-Einbaumessgeräts, das ich in ein Kunststoffgehäuse eingebaut habe , und das mit seinem nur 50cm 3x 2,5 qmm Netzkabel mit Schukostecker in die Generator Netzbuchse gesteckt wird.
Es ist kein spezielles "Netzimpedanz-Messgerät" , sondern mithilfe des Geräts kann ich die Netzimpedanz bestimmen/berechnen.
In der beigefügten Skizze des Geräts :Anhang anzeigen 20480 Anhang anzeigen 20481 muss man sich anstelle des Endstromkreises den Generator vorstellen. Messresultate wie folgt:
1.) Generator-Spannung U1 im Leerlauf: 242,7 V
2.) Generator-Spannung U2 unter Last: 231,0V (dabei Laststrom I = 9;21A)
3.) Zi = (U1- U2) / Laststrom
Zi = (242,7V - 231V) / 9,21A
Zi = 1,27 Ohm
Zi = 1,27 Ohm
Im normalen Netzbetrieb wird Dir dieses Gerät wohl Messwerte im richtigen Bereich liefern. Ob das bei einem Generator auch so funktioniert, weiß ich nicht. Der Generator muss ja nachregeln, wenn Du eine Last dranhängst. Und ich wüsste nicht, wie man diese Regelung in die Rechnung mit einbezieht.
Handelt es sich um einen reinen Generator oder einen mit Inverter? Ich habs nirgends gelesen bzw. vielleicht überlesen.