Parallelschalten von Schutzleitern ist durchaus NICHT untypsich.
Allein schon die Forderung eines vermaschten Aufbaus von PE/PA ergibt unweigerlich parallele PE Verbindungen.
Für Geräte mit erhöhten Ableitströmen wird sogar ein zweiter Schutzleiter explizit gefordert.
Grundsätzlich erwarte ich von jedem grüngelben Leiter in einer fachgerechten Installation mit dem PE oder dem PA verbunden zu sein.
Außerdem ergäbe sich keine Gefahr durch einen weiterhin verbundenen PE, das ist keine Phase und auch kein N