R
Ratlos2023
- Beiträge
- 13
Hallo Forenleser,
ich habe mich hier angemeldet und möchte mich an die Macher des Forums vorab bedanken für Ihre arbeit.
Folgendes Problem nach Instalation eines FI Schalters durch eine Fachfirma mit einbau eines neuen Durchlauferhitzers, unser Decken-Licht flackert in unregelmässigen abständen.
Da ich nicht weiter wusste ob das eine Reklamation sein könnte habe ich versucht eine Ursache dafür zu finden.
Ich habe den Eingang 3 Sicherungen aus dem Kabelverteilerschrank, wo auch der Stromzähler sich befindet, vor dem Wochenendhaus, einzelnd Durchgemessen am FI im Haus, mit folgendem Ergebnis.
Linke Sicherung wohl L3 am FI dann die Mittlere wohl L1 und die Rechte dann wohl L3, soweit also richtiges Drehfeld, so gemesen am FI und dessen L Bezeichnungen.
Bei einer Einzelmessung mit Duspol an den einselnen FI Anschlußschrauben ist folgendes mir aufgefallen, Sicherung in der Mitte im KV, also wohl L1, liegen auch 230 V am FI an der Position L1 an,
ABER ich messe auch 110V am FI an der Position L2 ???? L3 hat 0v, Ratlos bin, da ja im Kabelverteiler nur die Mittlere Sicherung (L1) eingeschraubt ist.
Nun die Sicherungen im Haus einzelnd ausgeschaltet mit gleichzeitigem messen am FI L2 Punkt bis schließlich beim Ausschalten der 3er Sicherung vom neu Installierten Durchlauferhitzer dazu führte das L2 keine 110v mehr anzeigte und nur noch 230v am Punkt L1 zu messen ist, 3er Sicherung ein sind wieder 110v auf L2 am FI
Was kann das sein? Angeblich sei alles in Ordnung laut Aussage des Elektrikers als die Montage ferig war, sogar der Meister sei vor Ort gewesen zur Fertigstellung.
Anmerken möchte ich noch das im KVS eine BRÜCKE von Neutral auf den Grün-Gelben Schutzleiter geht. Das zuführende Stromkabel in den KVS hat aber 5 Kabel 1xbraun 2x schwarz 1x blau 1x Grün-Gelb
Für meine Laienhafte Beschreibung bitte ich um Entschuldigung.
Vielen Dank für eure Zeit das oben geschriebene zu lesen und hoffe auf Ratschläge.
ich habe mich hier angemeldet und möchte mich an die Macher des Forums vorab bedanken für Ihre arbeit.
Folgendes Problem nach Instalation eines FI Schalters durch eine Fachfirma mit einbau eines neuen Durchlauferhitzers, unser Decken-Licht flackert in unregelmässigen abständen.
Da ich nicht weiter wusste ob das eine Reklamation sein könnte habe ich versucht eine Ursache dafür zu finden.
Ich habe den Eingang 3 Sicherungen aus dem Kabelverteilerschrank, wo auch der Stromzähler sich befindet, vor dem Wochenendhaus, einzelnd Durchgemessen am FI im Haus, mit folgendem Ergebnis.
Linke Sicherung wohl L3 am FI dann die Mittlere wohl L1 und die Rechte dann wohl L3, soweit also richtiges Drehfeld, so gemesen am FI und dessen L Bezeichnungen.
Bei einer Einzelmessung mit Duspol an den einselnen FI Anschlußschrauben ist folgendes mir aufgefallen, Sicherung in der Mitte im KV, also wohl L1, liegen auch 230 V am FI an der Position L1 an,
ABER ich messe auch 110V am FI an der Position L2 ???? L3 hat 0v, Ratlos bin, da ja im Kabelverteiler nur die Mittlere Sicherung (L1) eingeschraubt ist.
Nun die Sicherungen im Haus einzelnd ausgeschaltet mit gleichzeitigem messen am FI L2 Punkt bis schließlich beim Ausschalten der 3er Sicherung vom neu Installierten Durchlauferhitzer dazu führte das L2 keine 110v mehr anzeigte und nur noch 230v am Punkt L1 zu messen ist, 3er Sicherung ein sind wieder 110v auf L2 am FI
Was kann das sein? Angeblich sei alles in Ordnung laut Aussage des Elektrikers als die Montage ferig war, sogar der Meister sei vor Ort gewesen zur Fertigstellung.
Anmerken möchte ich noch das im KVS eine BRÜCKE von Neutral auf den Grün-Gelben Schutzleiter geht. Das zuführende Stromkabel in den KVS hat aber 5 Kabel 1xbraun 2x schwarz 1x blau 1x Grün-Gelb
Für meine Laienhafte Beschreibung bitte ich um Entschuldigung.
Vielen Dank für eure Zeit das oben geschriebene zu lesen und hoffe auf Ratschläge.