Mit Elektrik habe ich mit ca. 5 Jahren angefangen. Da wußte ich noch gar nicht was ne VDE ist. Hieß ja damals wohl auch noch TGL... Und ich bin damit bis heute wunderbar zurechtgekommen.
Natürlich weist sie den zu geringen Querschnitt auf. 4 mm angegeben, 3,3 mm sind es. Fakt.
Ich hab darauf mal ein paar Lieferanten nach dem genauen Querschnitt und dem Drahtdurchmesser gefragt, nur um zu erfahren was ich bekomme...
Antwort:
Hallo.
Danke für Ihre Fragen.
Bei Kabel handelt es sich um Nennduchrmesser. Dazu lesen Sie bitte unsere Erklärung zum NYM-Kabel.
Kurzum, z.B. genannt werden 6mm, geliefert wird, von allen namhaften Hersteller der Welt, ermittelte von deinen Durchmesser.
Diese Ermittlung findet nach Normen statt.
Deswegen lassen Sie sich nicht irritieren, wenn Sie Durchmesser nachmessen wollen. Es gilt was auf Etikett bzw. direkt am Kabel steht.
Mit freundlichen Grüßen
LL
Keine Antwort auf meine Frage zum realen Querschnitt oder Drahtdurchmesser. Nochmalige Nachfrage zu den genauen Daten:
Antwort:
Hallo, es ist alles gesagt von unserer Seite.
Mit freundlichen Grüßen
LL
Anderer Händler:
Sehr geehrter Herr,
das kann ich nicht beantworten, da das Kabel von verschiedenen Herstellern im Zentrallager liegt. Im Zweifel wird sich der Hersteller immer auf die Toleranzgrenzen laut VDE berufen. Für ihn ist nur wichtig, dass die untere Toleranzgrenze bezgl. der Leitungsfähigkeit eingehalten wird, nicht der tatsächlich gemessene Durchmesser bzw. Kreisflächeninhalt in mm².
MfG...
Wischiwaschi, aber auch hier keine Angaben zum Durchmesser oder Querschnitt.
Ich denke die wissen genau worum es geht.
Den Widerstand brauche ich nicht zu messen. Da ist ja u.U. der Meßfehler höher. Obwohl ich mit dem YR 3035
Amazon.de wohl ein gutes Meßgerät da hätte.
Da nehme ich Deinen Normwert von 56 (1/56 entspricht übrigens unserem alten DDR Normwert 0,0178 Ohm*mm²/m, mit dem ich schon in den 80ern in der Schule gerechnet habe)... Also der schlechteste Wert scheint immer noch voll gültig zu sein. Nichts mit neuem viel besseren Kupfer. Der beste Wert für 0,0169 scheint damit wohl gerade mal 59 zu sein.
Auf 100m gerechnet ergeben sich damit:
3,3 mm² 0,54 bis 0,51 Ohm, bei 10A 5,4 bis 5,1 Volt Spannungsabfall
4,0 mm² 0,45 bis 0,42 Ohm, bei 10A 4,5 bis 4,2 Volt Spannungsabfall
Also zwischen bestem und schlechtestem Leitwert ca. 0,03 Ohm Unterschied.
Aber zwischen 3,3 und 4,0 mit 0,09 das dreifache.
Bei ner Solaranlage 4 Panele parallel, 40V bei 40A... 30m Leitung...
Das 3,3 er Kabel 6,5V Spannungabfall.
das 4er nur 5,3V Spannungsabfall.
Die VDE kann den Fakt, daß statt 4,0 mal eben nur 3,3 geliefert werden nicht wegreden. Gerechnet wird immer mit 4. Die 3,3 werden vorsätzlich verschwiegen. Also was soll das? Wenn 3,3 wenigstens in den Daten angeben werden könnt ich ein anderes Kabel kaufen. Aber die weigern sich ja regelrecht die Daten herauszugeben! Es ist gar nicht so einfach möglich vor dem Kauf zu erfahren was man geliefert bekommt...