S
samweis78
- Beiträge
- 3
- FI Schalter löst sporadisch aus
- #1
Hi Leute,
Ich hab hier ein kleines Problem.
Ich hab vor ca. 8 Jahren die oberen Etagen meines Elternhauses umgebaut. Der Spitzboden war in den Neunzigern schonmal ausgebaut worden und hatte ein eigenes dickes Stromkabel, das separat nach oben ging. Der Spitzboden hängt jetzt aber mit am Dachgeschoss dran, wofür wir vor 8 Jahren dann ein neues dickes Kabel nach oben gezogen haben, das im Haupt-Sicherungskasten hinter einem eigenen FI hängt. Die beiden Etagen sind also losgelöst vom Rest des Hauses.
Das Problem ist das, dass der FI unregelmäßig auslöst.
Die ersten Jahre war mir das nur aufgefallen, wenn ich mal ein Kaltgerätekabel mit Computernetzteil bzw. Computer angeschlossen hatte.
Über die Jahre ist es mal häufiger und mal seltener vorgekommen, zuletzt aber auch, während ich "nur still dasitze" bzw. gar nicht im Haus bin.
Langsam ist mein Leidensdruck groß genug, dass hier was passieren muss. Hier oben kommt das Internet für zwei Häuser an und diverse smarte Leuchtmittel muss ich danach immer erst wieder mit der App suchen und dann wieder manuell in die Alexa-Gruppen reintun. Es ist furchtbar
Aber im Ernst: auch dass der/die PC mitten in der Arbeit oder im Energiesparen ausgehen ist natürlich wortwörtlich kontraproduktiv.
Ich hatte jetzt mal einen über Ecken bekannten Jung-Elektriker sein Auge darauf werfen lassen.
Er hatte verschiedene Ansätze,
Aber bevor ich so ein teures und staubiges Projekt angehe, wollte ich hier nochmal eine zweite Meinung einholen.
Ideal wäre es natürlich, wenn ich vielleicht einfach den FI gegen ein anderes Modell (mit anderen Kennzahlen oder so) tauschen lassen könnte - aber ob das überhaupt irgendeine Aussicht auf Änderung der Situation bringen würde, wäre hier eine meiner großen Fragen.
Der Vollständigkeit halber noch diese Infos:
Ich bin, was man wohl so als Computer-Nerd bezeichnen würde. Es ist normal, wenn hier im Dachgeschoss 3 oder 4 PCs und 2-3 Laptops/Mini-PCs gleichzeitig und im Spitzboden noch der 3D-Drucker laufen (das steht hier nicht zur Diskussion ). Der "Verbrauch" ist also hoch.
Wobei der momentane Verbrauch eher kein Auslöser zu sein scheint, denn das auslösen des FI hab ich noch nie mit "Volllast" oder dem Einschalten eines Geräts (außer beim FI einschalten, s.u.) in Zusammenhang gebracht, sondern eher mit dem Einstecken eines Schuko-Steckers (Schmale Stecker eher nicht) oder in letzter Zeit "einfach so" zwischendurch.
Wenn Steckdosen das Problem sein sollten, hab ich "TV+Serverecke+Couch" und "Büro" im Verdacht, denn beim Schalten dieser Sicherungen kommt der FI am ehesten.
Falls die Dicke der Zuleitung ein Problem sein könnte, wäre "TV+Serverecke+Couch" der wahrscheinlichste Problembär, weil das Einschalten des FI oft mehrere Versuche braucht und (ich vermute) es immer erst geht, wenn diese Sicherung gekommen ist.
Wär cool, wenn wir hier über mein Luxus-Problem philosophieren könnten, damit ich den richtigen ersten Schritt machen kann, es zu lösen.
Vielen Dank schonmal!
https://yourimageshare.com/ib/nhFrrHhhD8
https://yourimageshare.com/ib/nhFrrHhhD8
Der FI im Haupt-Sicherungskasten
https://yourimageshare.com/ib/5x8VoZYyPz
Der Sicherungskasten im Dachgeschoss
https://yourimageshare.com/ib/89D8IhMnO4
Zwischensicherungskasten für den Spitzboden
[sorry, weiss nicht, wie das hier mit den Bilder geht. Hab sie hier nochmal direkt am Beitrag hochgeladen]
Ich hab hier ein kleines Problem.
Ich hab vor ca. 8 Jahren die oberen Etagen meines Elternhauses umgebaut. Der Spitzboden war in den Neunzigern schonmal ausgebaut worden und hatte ein eigenes dickes Stromkabel, das separat nach oben ging. Der Spitzboden hängt jetzt aber mit am Dachgeschoss dran, wofür wir vor 8 Jahren dann ein neues dickes Kabel nach oben gezogen haben, das im Haupt-Sicherungskasten hinter einem eigenen FI hängt. Die beiden Etagen sind also losgelöst vom Rest des Hauses.
Das Problem ist das, dass der FI unregelmäßig auslöst.
Die ersten Jahre war mir das nur aufgefallen, wenn ich mal ein Kaltgerätekabel mit Computernetzteil bzw. Computer angeschlossen hatte.
Über die Jahre ist es mal häufiger und mal seltener vorgekommen, zuletzt aber auch, während ich "nur still dasitze" bzw. gar nicht im Haus bin.
Langsam ist mein Leidensdruck groß genug, dass hier was passieren muss. Hier oben kommt das Internet für zwei Häuser an und diverse smarte Leuchtmittel muss ich danach immer erst wieder mit der App suchen und dann wieder manuell in die Alexa-Gruppen reintun. Es ist furchtbar
Aber im Ernst: auch dass der/die PC mitten in der Arbeit oder im Energiesparen ausgehen ist natürlich wortwörtlich kontraproduktiv.
Ich hatte jetzt mal einen über Ecken bekannten Jung-Elektriker sein Auge darauf werfen lassen.
Er hatte verschiedene Ansätze,
- Ob das Zuleitungskabel ausreichend dimensioniert ist
- (konnte leider nicht genau rausfinden, was es für eins ist (Beschriftung nirgends sichtbar, Rechnung nicht mehr auffindbar), es ist etwas dünner als das 5x6,0 für die andere Etage und kürzer als 20 Meter)
- Ob was mit einer Steckdose nicht stimmt ( -> alle SD durchmessen)
- Dass zu viele Sicherungen hinter dem einen FI hängen
Aber bevor ich so ein teures und staubiges Projekt angehe, wollte ich hier nochmal eine zweite Meinung einholen.
Ideal wäre es natürlich, wenn ich vielleicht einfach den FI gegen ein anderes Modell (mit anderen Kennzahlen oder so) tauschen lassen könnte - aber ob das überhaupt irgendeine Aussicht auf Änderung der Situation bringen würde, wäre hier eine meiner großen Fragen.
Der Vollständigkeit halber noch diese Infos:
Ich bin, was man wohl so als Computer-Nerd bezeichnen würde. Es ist normal, wenn hier im Dachgeschoss 3 oder 4 PCs und 2-3 Laptops/Mini-PCs gleichzeitig und im Spitzboden noch der 3D-Drucker laufen (das steht hier nicht zur Diskussion ). Der "Verbrauch" ist also hoch.
Wobei der momentane Verbrauch eher kein Auslöser zu sein scheint, denn das auslösen des FI hab ich noch nie mit "Volllast" oder dem Einschalten eines Geräts (außer beim FI einschalten, s.u.) in Zusammenhang gebracht, sondern eher mit dem Einstecken eines Schuko-Steckers (Schmale Stecker eher nicht) oder in letzter Zeit "einfach so" zwischendurch.
Wenn Steckdosen das Problem sein sollten, hab ich "TV+Serverecke+Couch" und "Büro" im Verdacht, denn beim Schalten dieser Sicherungen kommt der FI am ehesten.
Falls die Dicke der Zuleitung ein Problem sein könnte, wäre "TV+Serverecke+Couch" der wahrscheinlichste Problembär, weil das Einschalten des FI oft mehrere Versuche braucht und (ich vermute) es immer erst geht, wenn diese Sicherung gekommen ist.
Wär cool, wenn wir hier über mein Luxus-Problem philosophieren könnten, damit ich den richtigen ersten Schritt machen kann, es zu lösen.
Vielen Dank schonmal!
https://yourimageshare.com/ib/nhFrrHhhD8
https://yourimageshare.com/ib/nhFrrHhhD8
Der FI im Haupt-Sicherungskasten
https://yourimageshare.com/ib/5x8VoZYyPz
Der Sicherungskasten im Dachgeschoss
https://yourimageshare.com/ib/89D8IhMnO4
Zwischensicherungskasten für den Spitzboden
[sorry, weiss nicht, wie das hier mit den Bilder geht. Hab sie hier nochmal direkt am Beitrag hochgeladen]