M
Melle
- Beiträge
- 394
Für einen C20 brauchst du aber mindestens 300A Ik. Alleine die 50m 2,5mm² begrenzen schon auf 322A und dann weißt du nicht welcher Netzinnenwiderstand vor dem C20 bis zum Trafo herrscht. Aber wenn er den B16 sowieso nicht tauschen darf muss er meiner Meinung damit leben dass bei einem Kurzschluss der B16 mit auslöst.Tausche den B16A - da du nur Platzfür ein normalen LSS hast, gegen ein C20A und der Kurzschluss- und Überlastschutz wird denn von den B13A (nicht B15A) am Ende der Leitung übernommen! Nur wenn du wirklich einen satten Kurzschluss könnte der C20A mit auslösen. Das ist denn halt so! Für den reinen Leitungschutz, bei Beschädigung, brauchts du den C20A vorne.
Normalerweise ist ein Kurzschluss ja auch nichts was tagtäglich passiert.