Hallo, ich wollte mal zum Thema nachfragen:
Hier einige Hintergrundinfos:
Wir haben eine Bestandsimmobilie gekauft (Bj1971-1973).
Die gesamte Elektrik innerhalb der Garage wurde leztes Jahr einmal neu gemacht bis auf die Zubringerleitung vom Haus zur Garage. (liegt unterirdisch)
Die ankommende Leitung hat jedoch nur 4 Adern.
Grün/gelb - PE(N?) (PEN wird vermutet da nur 4 adrig?)
Schwarz - L3
Blau - L2
Braun - L1
---
Die Altinstallation hat grün/gelb gleich aufgetrennt, entsprechend wurde dies nun auch so gemacht, wirkt mir aber suspekt.
Früher hatte der Hausbesitzer (alter KFZ Meister) eine Seilwinde (mit Motor) in der Garage über der Grube.
a) Kann ich / macht es Sinn, einen neuen Tiefenerde reinzutreiben der dann in den neuen noch nicht vorhanden separaten Sicherungskasten an einer Potentialausgleichsschiene angelegt wird?
Entsprechend würden dann sämtliche PE Leitungen innerhalb der Garage auch an diese angelegt werden.
b) kann ich dann die alte PE/N Ader als N betrachten?
Hintergrund der Fragen:
In der Garage liegen 380V an, demnächst steht ein neues Firmenfahrzeug an, entsprechend muss eine Wallbox her (idealerweise 3 phasig...) und eine Neuverlegung einer 5 adrigen Leitung sehr schwer umzusetzen. Daher soll endlich ein separater Sicherungskasten mit geeichtem Zähler in die Garage einziehen.)
Im Anhang eine Übersicht der aktuellen INstallation. Die Leitungen die nach links weggehen, sind Leitungen für 230V Steckdosen + Licht
Vielen Dank für eure Hilfe und Informationen.
Hier einige Hintergrundinfos:
Wir haben eine Bestandsimmobilie gekauft (Bj1971-1973).
Die gesamte Elektrik innerhalb der Garage wurde leztes Jahr einmal neu gemacht bis auf die Zubringerleitung vom Haus zur Garage. (liegt unterirdisch)
Die ankommende Leitung hat jedoch nur 4 Adern.
Grün/gelb - PE(N?) (PEN wird vermutet da nur 4 adrig?)
Schwarz - L3
Blau - L2
Braun - L1
---
Die Altinstallation hat grün/gelb gleich aufgetrennt, entsprechend wurde dies nun auch so gemacht, wirkt mir aber suspekt.
Früher hatte der Hausbesitzer (alter KFZ Meister) eine Seilwinde (mit Motor) in der Garage über der Grube.
a) Kann ich / macht es Sinn, einen neuen Tiefenerde reinzutreiben der dann in den neuen noch nicht vorhanden separaten Sicherungskasten an einer Potentialausgleichsschiene angelegt wird?
Entsprechend würden dann sämtliche PE Leitungen innerhalb der Garage auch an diese angelegt werden.
b) kann ich dann die alte PE/N Ader als N betrachten?
Hintergrund der Fragen:
In der Garage liegen 380V an, demnächst steht ein neues Firmenfahrzeug an, entsprechend muss eine Wallbox her (idealerweise 3 phasig...) und eine Neuverlegung einer 5 adrigen Leitung sehr schwer umzusetzen. Daher soll endlich ein separater Sicherungskasten mit geeichtem Zähler in die Garage einziehen.)
Im Anhang eine Übersicht der aktuellen INstallation. Die Leitungen die nach links weggehen, sind Leitungen für 230V Steckdosen + Licht
Vielen Dank für eure Hilfe und Informationen.