Hallo an die Forengemeinde
In einem anderen Thread habe ich dieses Thema bereits angeschnitten. Allerdings hat es sich dort vom ursprünglichen Thema arg entfernt, daher hier ein Neustart.
Situation wie folgt (siehe Bild Zählerschrank)
In einem anderen Thread habe ich dieses Thema bereits angeschnitten. Allerdings hat es sich dort vom ursprünglichen Thema arg entfernt, daher hier ein Neustart.
Situation wie folgt (siehe Bild Zählerschrank)
- Hauptschalter 63A "unten links" (nennt sich glaube ich NAR)
- Unter der Abdeckung wahrscheinlich (!) eine Hauptleitungs-Abzweigklemme 4-polig (Hager K37N oder K29N) dort wird wohl auch der PA angeschlossen sein, ebenso der N-Abgang zum Zähler
- von dieser Klemme dann mit 1 Ader PEN 10mm² "nach oben links" (Fachausdruck kenne ich nicht, AAR ?)
- dort oben erfolgt an einer von mir eingebauten HLA-Klemme Aufteilung in N und PE, ÜSS Typ 2+3 TN-S eingebaut
- Austausch des Hauptschalters in einen SLS (die Schmelzsicherungen oben könnten dann entfallen)
- Einbau eines Ableiters Typ 1/2
- Weiter-Verdrahtung mit 2 getrennten Adern N + PE von der HLAK im NAR nach "oben" / den N in den ÜSS TN-S Typ 2+3 und den PE auf eine PE-Verteilerklemme bei den FI-LS in der rechten Hälfte
- welchen Überspannungsableiter Typ 1/2 soll ich einbauen, einen TN-C oder TN-S ? In meinem anderen Thread wollte ich ursprünglich den Ableiter in der Nähe des HAK einbauen. Mir wurde dann glaubhaft dargelegt dass ich in dem Falle (trotz TN-C Einspeisung am HAK) einen TN-S-Ableiter nehmen muss, wegen vagabundierenden Strömen über die HES. Ist dies hier auch der Fall ? Können über den freihändig eingezeichneten Weg auch irgendwelche Ströme umherkreuchen ?
- Ist der SLS an dieser Stelle überhaupt richtig ? Habe im Forum schon oft gelesen dass der heute gefordert ist ? Für was ist überhaupt der dünne hellblaue Draht am SLS ? Der muss sicher auf die HLAK Klemme PEN
- Der Zähler ohne Rücklaufsperre wird wohl demnächst (leider) wegen Balkonkraftwerk getauscht. Meint ihr es gibt Stress wenn im NAR (da muss ich ja rumschaffen) die Plombe fehlt ? Ansonsten würde ich halt irgendeine Plombe von uns in der Firma dranmachen, das checkt doch niemand, oder ? PS: Ich weiß was ich tue, 30 Jahre als verantwortliche EFK allerdings im Schaltschrankbau. Wie ich mit den spannungsführenden Adern vor dem Hauptschalter (die ja dann in den SLS kommen) verfahren werde muss ich mir noch überlegen. Hier ist evtl. ein K.o.-Kriterium => doch einen eingetragenen Fachbetrieb beauftragen der die NH im HAK zieht ???