Guten Morgen,
ich bin neu hier im Forum. Angemeldet habe ich mich, da ich ein Haus aus Bj. 1977/78 saniere und renoviere. Ich bin gelernter Elektrikergeselle im Handwerk. Allerdings habe ich 1985 meine Gesellenprüfung gemacht und arbeite seit 1986 nicht mehr in meinem Beruf. Deshalb bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand, insbesondere was die geänderte VDE angeht und alles so rund um die Hauselektrik. Ich habe schon eine ganze Menge über das Internet herausgefunden, aber die ein oder andere Frage lässt sich ohne Hilfe echter Menschen nicht beantworten . Da hoffe ich auf eure Beiträge ;-) Dafür schon einmal vielen Dank im Voraus.
Mein aktuelles Problem:
Das Haus hat 3 Etagen. Eine Verteilung im Keller mit Zähler, je Stockwerk eine Unterverteilung. Diese sind mit 5x10mm2 an die Verteilung im Keller angeschlossen. Abgesichert mit jeweils 3x25A Neozed. Die UVs in den Stockwerken sind einreihig und verfügen über je 8 LS a 16A. Diese will ich durch neue, moderne 3-reihige UVs ersetzten, mit je 2x FI 40A/30mA und insgesamt 16 LS 16A. Um den Stromverbrauch zu ermitteln möchte ich gerne einen digitalen Drehstromzähler in die UVs setzten.
Kann ich die Neozeds ohne Probleme durch 40A Neozeds ersetzten?
Welchen Zwischenzähler benötige ich? Die Angaben auf den Dingern verstehe ich nicht. Da steht z.B. 5 (40)A oder 3 (40)A. Wenn ich im Zählerschrank 3x40A als Vorsicherung nehme, brauche ich dann nicht auch einen Drehstromzähler mit 3x40A? Diese Angaben finde ich aber auf den Zählern nicht!
Schon mal Danke für eure Hilfe
BB
ich bin neu hier im Forum. Angemeldet habe ich mich, da ich ein Haus aus Bj. 1977/78 saniere und renoviere. Ich bin gelernter Elektrikergeselle im Handwerk. Allerdings habe ich 1985 meine Gesellenprüfung gemacht und arbeite seit 1986 nicht mehr in meinem Beruf. Deshalb bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand, insbesondere was die geänderte VDE angeht und alles so rund um die Hauselektrik. Ich habe schon eine ganze Menge über das Internet herausgefunden, aber die ein oder andere Frage lässt sich ohne Hilfe echter Menschen nicht beantworten . Da hoffe ich auf eure Beiträge ;-) Dafür schon einmal vielen Dank im Voraus.
Mein aktuelles Problem:
Das Haus hat 3 Etagen. Eine Verteilung im Keller mit Zähler, je Stockwerk eine Unterverteilung. Diese sind mit 5x10mm2 an die Verteilung im Keller angeschlossen. Abgesichert mit jeweils 3x25A Neozed. Die UVs in den Stockwerken sind einreihig und verfügen über je 8 LS a 16A. Diese will ich durch neue, moderne 3-reihige UVs ersetzten, mit je 2x FI 40A/30mA und insgesamt 16 LS 16A. Um den Stromverbrauch zu ermitteln möchte ich gerne einen digitalen Drehstromzähler in die UVs setzten.
Kann ich die Neozeds ohne Probleme durch 40A Neozeds ersetzten?
Welchen Zwischenzähler benötige ich? Die Angaben auf den Dingern verstehe ich nicht. Da steht z.B. 5 (40)A oder 3 (40)A. Wenn ich im Zählerschrank 3x40A als Vorsicherung nehme, brauche ich dann nicht auch einen Drehstromzähler mit 3x40A? Diese Angaben finde ich aber auf den Zählern nicht!
Schon mal Danke für eure Hilfe