2 stufen lüftersteuerung über stern-dreieck schaltung

Diskutiere 2 stufen lüftersteuerung über stern-dreieck schaltung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Ich möchte eigentlich einen Lüfter mit einer 2-Stufen Geschwindigkeitssteuerung versehen (Zwecks Geräuschsreduktion)(3-Phasen Lüfter). Der...

  1. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    Ich möchte eigentlich einen Lüfter mit einer 2-Stufen Geschwindigkeitssteuerung versehen (Zwecks Geräuschsreduktion)(3-Phasen Lüfter).
    Der Lüfter wird im Moment sofort in Dreieck gestartet.
    Die Umschaltung soll abhängig von der Anforderung über die Steuersps der Anlage erfolgen.
    So, nun zu meinen Fragen:
    - Könnte es Probleme beim längeren Betrieb des Motors in Dreieckschaltung geben.
    - Gibt es Umschaltrelais fürs Umschalten zwischen Stern-Dreieck die einen Anschluss fürs umschalten haben, damit ich das Ding über SPS ansteuern kann. Leider habe ich bis jetzt nur Umschalter gefunden die nach fest definierter Zeit umschalten.

    mfg Alain
     
  2. Anzeige

  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Schützschaltung

    Hallo Alain ,
    natürlich kann man das ganze über Schützschaltungen realisieren.

    Schaltungsbuch :
    http://www.moeller.net/de/support/wiring_manual.jsp

    Da es sich um einen Lüftermotor handelt , wird der schon (weil selber im Luftvolumenstrom liegend) ausreichend gekühlt und wenig belastet , denn nicht umsonst wird zeitlich von Stern- auf Dreickschaltung umgeschaltet !

    Gruß ,
    Gretel
     
  4. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
    Unter http://www.moeller.net/binary/schabu/SB0801D.pdf
    -> Stern Dreieck Schaltung von Drehstrommotoren hab ich gefunden was ich gesucht hab.
    Ist es ok wenn ich den Motorschutzschalter in der Hauptzulassung belasse? Lt link besteht zwar dann in Dreieckschaltung kein voller Schutz, jedoch ein Schutz bei nichtanlaufen des Motors besteht trotzdem.

    mfg
    Alain
     
  5. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Stern- Dreieckschaltung

    Hallo ,
    verstehe ich nicht ganz ,
    sollte wohl heissen ,
    dass dann in der Sternschaltung (Anlauf) der Motor nicht gegen Überlastung geschützt ist !
    (Motorschutzschalter direkt vor U1,V1,W1 und nur 0,58facher Motornennstrom)

    Gruß ,
    Gretel
     
  6. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Ups, sollte heissen:
    Lt link besteht zwar dann in Sternschaltung kein voller Schutz, jedoch ein Schutz bei nichtanlaufen des Motors besteht trotzdem.

    Aus Platzmangel im Schaltschrank erweist sich das installieren eines zusätzlichen Motorschutzes komplizierter.
    Was sagt das Gesetz zu Motorschutzschalter?
    Eigentlich reicht ein Schutz vor nicht anlaufen des Motors doch schon, oder? Meiner Meinung nach dürfte dies doch der häufigste Fehler sein.
    Ps Der Lüfter startet im moment gleich in Dreiech, also keine zeitliche Stern Dreiech Schaltung

    mfg
    Alain
     
  7. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Motorschutz bei Ventilatoren

    Ist nicht explizit vorgeschrieben , also Auslegungssache !

    Gruß ,
    Gretel
     
  8. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

2 stufen lüftersteuerung über stern-dreieck schaltung

Die Seite wird geladen...

2 stufen lüftersteuerung über stern-dreieck schaltung - Ähnliche Themen

  1. Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss

    Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss: Kann mir jemand kurz sagen wo die Kabel angeschlossen werden. 2 Kabel mit je 3 Phasen und pe. Und Klemmbrett u1 v1 w1 und u2 v2 w2. Pe ist klar...
  2. FI löst aus, wenn 2 Teichpumpen abschalten

    FI löst aus, wenn 2 Teichpumpen abschalten: Hallo zusammen, meine Vater hat im Garten zwei kleine Teiche mit kleinen Pumpen (je ca. 40Watt) - die neuerdings Ärger machen. Nachdem die...
  3. Schaltung für Peltier Kühlung

    Schaltung für Peltier Kühlung: Moin moin! Ich brauche eure Hilfe. Momentan baue ich eine Kühlung mit Peltier Elementen. Oder ich versuche es zumindest :) Sowohl die Kälte als...
  4. Benötige Schaltung: Wenn Licht an, dann Steckdose aus.

    Benötige Schaltung: Wenn Licht an, dann Steckdose aus.: Hallo, ich benötige eine Schaltung in der Garage, das wenn ich das Licht AN schalte eine bestimmte Steckdose AUS geht. An dieser ist nur ein...
  5. Messungen bei Schutzklasse 1 und 2

    Messungen bei Schutzklasse 1 und 2: Hallo liebe Elektrotechniker, ich habe nächste Woche einen Test in der Berufsschule und ich habe noch 2 Fragen offen auf die ich keine Antworten...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden