2 stufen lüftersteuerung über stern-dreieck schaltung

Diskutiere 2 stufen lüftersteuerung über stern-dreieck schaltung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Ich möchte eigentlich einen Lüfter mit einer 2-Stufen Geschwindigkeitssteuerung versehen (Zwecks Geräuschsreduktion)(3-Phasen Lüfter). Der...

  1. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    Ich möchte eigentlich einen Lüfter mit einer 2-Stufen Geschwindigkeitssteuerung versehen (Zwecks Geräuschsreduktion)(3-Phasen Lüfter).
    Der Lüfter wird im Moment sofort in Dreieck gestartet.
    Die Umschaltung soll abhängig von der Anforderung über die Steuersps der Anlage erfolgen.
    So, nun zu meinen Fragen:
    - Könnte es Probleme beim längeren Betrieb des Motors in Dreieckschaltung geben.
    - Gibt es Umschaltrelais fürs Umschalten zwischen Stern-Dreieck die einen Anschluss fürs umschalten haben, damit ich das Ding über SPS ansteuern kann. Leider habe ich bis jetzt nur Umschalter gefunden die nach fest definierter Zeit umschalten.

    mfg Alain
     
  2. Anzeige

  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Schützschaltung

    Hallo Alain ,
    natürlich kann man das ganze über Schützschaltungen realisieren.

    Schaltungsbuch :
    http://www.moeller.net/de/support/wiring_manual.jsp

    Da es sich um einen Lüftermotor handelt , wird der schon (weil selber im Luftvolumenstrom liegend) ausreichend gekühlt und wenig belastet , denn nicht umsonst wird zeitlich von Stern- auf Dreickschaltung umgeschaltet !

    Gruß ,
    Gretel
     
  4. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
    Unter http://www.moeller.net/binary/schabu/SB0801D.pdf
    -> Stern Dreieck Schaltung von Drehstrommotoren hab ich gefunden was ich gesucht hab.
    Ist es ok wenn ich den Motorschutzschalter in der Hauptzulassung belasse? Lt link besteht zwar dann in Dreieckschaltung kein voller Schutz, jedoch ein Schutz bei nichtanlaufen des Motors besteht trotzdem.

    mfg
    Alain
     
  5. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Stern- Dreieckschaltung

    Hallo ,
    verstehe ich nicht ganz ,
    sollte wohl heissen ,
    dass dann in der Sternschaltung (Anlauf) der Motor nicht gegen Überlastung geschützt ist !
    (Motorschutzschalter direkt vor U1,V1,W1 und nur 0,58facher Motornennstrom)

    Gruß ,
    Gretel
     
  6. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Ups, sollte heissen:
    Lt link besteht zwar dann in Sternschaltung kein voller Schutz, jedoch ein Schutz bei nichtanlaufen des Motors besteht trotzdem.

    Aus Platzmangel im Schaltschrank erweist sich das installieren eines zusätzlichen Motorschutzes komplizierter.
    Was sagt das Gesetz zu Motorschutzschalter?
    Eigentlich reicht ein Schutz vor nicht anlaufen des Motors doch schon, oder? Meiner Meinung nach dürfte dies doch der häufigste Fehler sein.
    Ps Der Lüfter startet im moment gleich in Dreiech, also keine zeitliche Stern Dreiech Schaltung

    mfg
    Alain
     
  7. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Motorschutz bei Ventilatoren

    Ist nicht explizit vorgeschrieben , also Auslegungssache !

    Gruß ,
    Gretel
     
  8. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

2 stufen lüftersteuerung über stern-dreieck schaltung

Die Seite wird geladen...

2 stufen lüftersteuerung über stern-dreieck schaltung - Ähnliche Themen

  1. Schaltung Beleuchtung LED Strahler?

    Schaltung Beleuchtung LED Strahler?: Hallo zusammen ich habe folgendes Problem: ein Kunde wünscht einen 200W LED Flutlichtstrahler mit einer Zeitschaltuhr einem Dämmerungsschalter und...
  2. Ventilator ansteuern mit 2 Timern

    Ventilator ansteuern mit 2 Timern: Hallo und guten morgen Elektiker Gemeinde, ich bitte Euch um eine Info - und zwar: Ich moechte einen kleinen 220V Ventilator mittels 2 Timern...
  3. Bewegungsmelder an 2 Stellen

    Bewegungsmelder an 2 Stellen: Hallo Forum, ich habe am Haus entlang ein 5x1,5 Erdkabel gelegt und möchte dort verschiedene Leuchten anschließen. Nun möchte ich sowohl vor- als...
  4. Erdung bei Trafo im Dreieck

    Erdung bei Trafo im Dreieck: Ich grüße euch liebe Community. Aktuell gehe ich einige Schaltgruppen in Gedankenexperimenten durch. Dabei habe ich mir überlegt, dass man in...
  5. Schaltung von vorh. Bewegungsmelder+Außenleuchte mit Unterputzschaltuhr

    Schaltung von vorh. Bewegungsmelder+Außenleuchte mit Unterputzschaltuhr: Hallo, ich benötige Euren Rat/Hilfe bei folgendem Problem: Mein Neubau-Haus hat 2 Außenlampen die über einen Bewegungsmelder (Steinel), bzw einen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden