Hallo zusammen,
da ich jetzt verschiedene Aussagen zu folgendem Szenario gehört habe, wollte ich mal hier nachfragen:
Von einer Unterverteilung geht ein 5x2,5mm² Kabel in ein Zimmer. In der Unterverteilung ist dieses Kabel mit drei einzelnen 16 A LS (jeweils L1, L2 und L3) abgesichert. Im Zimmer befinden sich drei Steckdosen, die jeweils mit einem der drei Außenleiter und natürlich dem gemeinsamen N und PE verbunden sind. Es lässt sich also jede Steckdose einzeln über die LS abschalten.
Liege ich richtig mit der Annahme, dass der Neutralleiter bei diesem Aufbau im schlimmsten Fall mit 48 A belastet werden kann?
da ich jetzt verschiedene Aussagen zu folgendem Szenario gehört habe, wollte ich mal hier nachfragen:
Von einer Unterverteilung geht ein 5x2,5mm² Kabel in ein Zimmer. In der Unterverteilung ist dieses Kabel mit drei einzelnen 16 A LS (jeweils L1, L2 und L3) abgesichert. Im Zimmer befinden sich drei Steckdosen, die jeweils mit einem der drei Außenleiter und natürlich dem gemeinsamen N und PE verbunden sind. Es lässt sich also jede Steckdose einzeln über die LS abschalten.