Was für Heizkosten?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Na da !Ich würde das Vorhaben nach dem Polarkreis verlegen, da spart man jede Menge Kühlleistung.
Ja, nee, is' klar.
Bei den Strompreisen in D ist das sicher äußerst lukrativ..... oder über welches Land reden wir hier? In der Regel beziehen sich hier nämlich die Antworten auf deutsche "Gepflogenheiten" und ausnahmsweise auch (Gruß an @eFuchsi ) mal auf Austria.
Du hast in Deiner Leistungsbetrachtung sicherlich bei dem "Super-Wirkungsgrad" der Geräte (der Dir ja sicher vorliegt) auch die erforderliche Kühlleistung für Klima/Lüftung berücksichtigt!?
Du vergleichst Norwegen mit Wiesbaden?Mit zu und Abluft benötigst Du ansonsten Unmengen an Luftfiltern da Du immer den Staub von außen rausfiltern mußt.
Witzbold
Du kannst rechnen, daß man wenn man es sehr konzentriert schafft mit der Kühlung, für 90kW ca 140m² Fläche benötigt und das ist nur die Fläche für die Rechner, USV, Kühlaggregate und Umluftkühler etc sind da noch gar nicht drin.
Das wird nichts mit einem Containerchen.
Wenn Du die Teile einfach da rein presst. erwärmen die sich gegenseitig und Du bekommst die Wäre da nicht raus.
Ein Anschluß von 90kW bedeutet eine Absicherung von mindestens 150A mit Dauerbelastung, wo man das erhalten kann muß man mit dem Netzbetreiber klären.
Verabschiede Dich davon das selbst zu machen das wird viel zu teuer, glaub mir.
selbst Firmen mit 1MW Rechnerleistung mieten das lieber weil dafür der Aufwand immer noch zu teuer ist das selbst zu machen.
Noch ein Hinweis selbst große Rechenzentren machen das nicht, obwohl da freie Rechnerkapazitäten verfügbar wären. Warum Wohl ?