Hallo,

ich kann für den ABB S804B-C125 LS (https ://new.abb.com/products/de/2CCS814001R0844/s804b-c125-hochleist-sicherungsautomat-125a-c-240-400vac-icu16ka-4p) keine vernünftige Montageanleitung finden.

Hintergrund der Frage kurz skizziert: wo sind die Phasen, wo der Neutralleiter anzuschließen?

Vielen Dank für jegliche Rückmeldung!
 
Hallo,
das ist ein 4-pol. Hochleist.-Sicherungsautomat. D.h. alle 4 Stromzweige sind gleich aufgebaut. Du kannst den N anschließen, wo du willst.
 
Hallo,
danke für die Rückmeldung, spannende Antwort.

Ich dachte immer der Neutralleiter muss voreilend ein- und nacheilend abgeschaltet werden; hat sich das geändert?

Ich wünsche einen guten Tagesstart!
 
Nein das war noch nie so.
 
Sofern sie nicht gleichzeitig schalten, muss der N voreilend schließen und nacheilend trennen.
 