7
79616363
- Beiträge
- 4.441
Hallo,
ich schon wieder ne Frage - Nein, keine Sorge, es geht nicht mehr um das leidige Thema vor kurzer Zeit
Ich hab das blöde Problem, dass ich nen neuen Unterverteiler in ne bestehende Anlage einbauen soll - Soweit kein Problem. Das Prob geht damit los, dass die Zuleitungen aus Alu und die Ableitungen aus ner bunten Mischung aus Alu und Kupfer bestehen. Ich hab in meiner Ausbildung nicht immer gepennt und weiss, dass sich Alu und Kupfer nicht vertragen. Gut, im Unterverteiler könnt ich mit Durchgangsklemmen tricksen, aber welche vertragen sich sowohl mit Cu als auch mit Al? Hmm, da hab ich wohl gepennt, obwohl es da wohl auch Materialien gibt, die sich vertragen.
Was mach ich, wenn ich von Cu direkt auf Al oder umgekehrt muss?
Viele Grüsse und jetzt schon vielen Dank,
Uli
ich schon wieder ne Frage - Nein, keine Sorge, es geht nicht mehr um das leidige Thema vor kurzer Zeit
Ich hab das blöde Problem, dass ich nen neuen Unterverteiler in ne bestehende Anlage einbauen soll - Soweit kein Problem. Das Prob geht damit los, dass die Zuleitungen aus Alu und die Ableitungen aus ner bunten Mischung aus Alu und Kupfer bestehen. Ich hab in meiner Ausbildung nicht immer gepennt und weiss, dass sich Alu und Kupfer nicht vertragen. Gut, im Unterverteiler könnt ich mit Durchgangsklemmen tricksen, aber welche vertragen sich sowohl mit Cu als auch mit Al? Hmm, da hab ich wohl gepennt, obwohl es da wohl auch Materialien gibt, die sich vertragen.
Was mach ich, wenn ich von Cu direkt auf Al oder umgekehrt muss?
Viele Grüsse und jetzt schon vielen Dank,
Uli