Ansprechen des FI durch kapazitive Einkopplung

Diskutiere Ansprechen des FI durch kapazitive Einkopplung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin zusammen, Ich habe zu Hause einen Resthof, der gerade für andere Zwecke umgenutzt wird. Dazu gehört auch ein fester Außenstall, ca. 500m...
Wenn vorne eine gG 16A sitzt was soll dann noch ein LS in FI Kombi im Schuppen?
Nur weil das eine eine Schmelzsicherung ist wird das nicht selektiv.
Zusätzlich fehlt Dir dann der FI Schutz der unterirdischen Leitung den ich durchaus als wichtig erachte.

Wenn dann einen selektiven 100mA Typ A in das Haus und in den Schuppen einen 10 oder 30mA Typ A
Die Absicherung mit LSS 16A bleibt dabei im Haus am Anfang der Leitung.
C16A wäre da sicher angebracht.
 
Mich würde ja nach wie vor auch der Kurz- bzw. Erdschlusstrom interessieren, der bei der Leitungslänge im Stall noch zustande kommt.

75A wären bei den B10/0,03A RCBOs mindestens anzustreben.
 
Zuletzt bearbeitet:
also für zwei Zähleranlagen je ein FI/LS B10/0,03A gesetzt und mit gemeinsamen PE auf die Leitung zum Schuppen

Zum Verständnis: Also die FI/LS im Haus und zwei Wechselstromkreise in einem gemeinsamen Kabel mit einem PE zum Schuppen geführt?
 
Ich bin jetzt von einer separaten Leitung je Stromkreis ausgegangen.
Ansonsten einen 4poligen FI/LS
 
Nein, nicht 2 Zähler und eine Leitung. Das geht weder mit 4 noch mit 2 Pol. RCD

Entweder 2 getrennte Leitungen oder als alternative 4 Pol selektiven RCD und erst später in der Anlage 2 Zähler vor Ort
 