Ob jetzt der Strom des „Backofens“ auch noch zusätzlich zu buche schlägt, hängt davon ab, ob an der Zuleitung Drehstrom anliegt, oder nicht.
Zuletzt bearbeitet:
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
undDas Gerät mit „Herd“ bezeichnet ist mit zwei Außenleitern auf Klemme 4 (von links) angeschlossen – hängt damit also auf keinen Fall am Drehstrom. Ohne Phasenverschiebung wird der Neutralleiter damit mit beiden Strömen belastet.
Wie soll denn der Neutralleiter überlastet werden, wenn die beiden Aussenleiter des E-Herdes (was vermutlich nur das Kochfeld ist), auf einem Aussenleiter der Zuleitung geklemmt ist, selbst wenn es nur Wechselstrom wäre?Also, wenn Drehstom anliegt, musst du die beiden Außenleiter des Herdes auf unterschiedliche Phasen legen, und den Außenleiter des Backofens auf die dritte. Dadurch kann der Neutralleiter nicht überlastet werden.
??Da dein Herd auf Wechselstrom-Betrieb gebrückt ist, wird der Neutralleiter überlastet.
??Nein, das wäre so nicht OK!
ist es für euch tatsächlich zu viel verlangt 2 Bilder anzuschauen und die kleinen grauen Zellen in Bewegung zu setzen?Das Gerät mit „Herd“ bezeichnet ist mit zwei Außenleitern auf Klemme 4 (von links) angeschlossen – hängt damit also auf keinen Fall am Drehstrom. Ohne Phasenverschiebung wird der Neutralleiter damit mit beiden Strömen belastet.
Was soll der Quatsch? Ich finde es zumindest nicht verwerflich das Teil gemäß den Herstellervorgaben anzuschließen.Also wenn du das OK findest, ein Kochfeld trotz Drehstromanschluß an nur einem Außenleiter zu betreiben, bitteschön!
Wo kommt denn jetzt eigentlich die eigenartige Zuleitung mit dem durchsichtigen Schrumpfschlauch (??) her?
Wo kommt denn jetzt eigentlich die eigenartige Zuleitung mit dem durchsichtigen Schrumpfschlauch (??) her?
ist ein unzureichender Übergangswiderstand die Folge und damit die Überhitzung vorprogrammiert.
nicht wie hoch, sondern wie niedrig. Möglichst Null.Wie hoch muss der Übergangswiderstand dann mindestens sein, um die Überhitzung zu vermeiden?
Tjo, das doofe an den alten Anlagen ist halt das es da noch keine Elektrofachkraft gab, nur Elektroinstallateure, und die haben einfach gemacht was sie wolltenGibt es hier eine verbindliche Aussage, ob der blaue Draht (im transparenten Schlauch) überhaupt der N ist?
Die Farbcodierung blau-schwarz-rot-grau habe ich im Haus auch. Dort liegen die Phasen auf Schwarz. Rot und BLAU!
Grau ist bei meiner Installation der N.
der N gar nicht angeschlossen ist UND der Strom über den Schutzleiter ''abfließt''.
durchaus überlastet, die passende Phase allerdings auch, denn der Herd zieht fast 32A.
LOL Jungs ich weiss ja euren Eifer zu schätzen, aber jetzt wird's echt köstliche Kino-Unterhaltung.
In meinem Foto sind nunmal einfach 3 Phasen Drehstrom, nach Farbe codiert wie das Anno '87 in den Voralpengebieten wohl (oder leider) üblich war.
Wie soll ein Herd bitteschön 32A aus drei Phasen mit je 16A Sicherung saugen? Das ist doch völliger Käse.
Hier mal ein Bild zweier Phasen:
Anhang anzeigen 16405
Zum Zeitpunkt X mag der Herd meinetwegen 16 Ampere Strom aus der ersten Phase saugen, und unter normalen Umständen würde dieser Strom durch den Neutralleiter zurückfliessen. Da die zweite Phase aber negativ ist, läuft ein Teilstrom in entgegengesetzter Richtung durch Phase zwei. Strom kann natürlich nicht in zwei Richtungen gleichzeitig den Neutralleiter durchfliessen. Ein Teil des Stromes fliesst also durch Phase zwei ab, der restliche Teil durch den Neutralleiter. Somit ist der Strom auf dem Neutralleiter verringert.
Die Mehrleistung aus dem Zweiphasen-Betrieb rührt daher, dass die 16 Ampere Strom zuerst von +230V (also eig. 325V Spitze) bis zum Neutralleiter fliessen (theoretische 0V), und danach von 0V weiter zu -115V (oder wieviel es grad sind). In beiden Abschnitten wird eine Leistung in Watt = Volt mal Ampere freigesetzt.
Sofern die Verbraucher natürlich gleich sind. Läuft nur eine Platte, dann eben nicht, aber in keinem Fall laufen mehr Ampere wie abgesichert über den Neutralleiter (Ausnahme: Phasenverschiebung oder Obertöne). Das ist doch gerade das schöne am Drehstrom!!
Und hier noch ein Wärmebild der Abzweigung von Ofen + Herd (jetzt auf zweiphasen Betrieb umgeschaltet) während eines Vollast-Tests:
Anhang anzeigen 16410