Hallo zusammen
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe zwei 9kW Heizstrahler ( Anschluss CEE 16 / 3P+N+PE) und möchte diese beiden Strahler mit einer Zeitschaltuhr steuern. Habe mir gedacht die Strahler an ein Schütz zu hängen. Jetzt stellt sich mir die frage wie groß muss ich dieses Schütz wählen?
Meine Berechnung:
2X 9kW = 18kW Dauerleistung
18000W / 400V = 45 A
Laut meiner Rechnung habe ich einen Gesamtstrom von 45 A. Das kommt mir aber viel vor. Ist meine Berechnung richtig? Und was für ein Schütz muss ich dann haben oder ist es besser wenn ich 2 Schütze verwende? ( jeweils 1 Schütz pro Strahler = 22,5A)
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.