So. Eben stand der Techniker des Mieters vor der Tür, um sich die Gegebenheiten für die neue Satellitenantenne anzusehen.
Er stellte fest: "Ohne Erdung machen wir hier gar nichts. Da müssen wir mit 16² in den Keller."
Den Hinweis darauf, dass es eine Sammelschiene gibt, diese aber nicht geerdet ist, quittierte er mit: "Na die muss doch wenigstens mit dem Kasten von den Stadtwerken verbunden sein..."
Er ist dann in den Keller gegangen und hat Fotos von der Schiene gemacht und vor sich hingebrummelt. Dann hat er sich draußen umgesehen, wegen möglicher Leitungsführung des Erdungsleiters und hat sich prompt eine Stelle ausgesucht, wo 20 Telefon- und zwei bis drei Wohnungszuleitungen gekreuzt werden.
Auf die Frage nach Trennabständen erwiderte er dann: "Ja, die Leitung wird im Leerrohr verlegt, nicht so offen."
Auf erneute Nachrage nach Abstand zu anderen Leitungen und metallenen Installationen meinte er: "Da gibt's sonst keine Maßgaben. Wir nehmen ein Leerrohr."
Dann sagte er seinem Auftraggeber: "Ich mach mir Gedanken. Das wird keine kleine Sache", und trollte von dannen.
Immerhin schon eine Steigerung zum ersten Installateur. Ich werde das dann mal zum Anlass nehmen, die Hausverwaltung erneut an die andere Antenne zu erinnern...
Er stellte fest: "Ohne Erdung machen wir hier gar nichts. Da müssen wir mit 16² in den Keller."
Den Hinweis darauf, dass es eine Sammelschiene gibt, diese aber nicht geerdet ist, quittierte er mit: "Na die muss doch wenigstens mit dem Kasten von den Stadtwerken verbunden sein..."
Er ist dann in den Keller gegangen und hat Fotos von der Schiene gemacht und vor sich hingebrummelt. Dann hat er sich draußen umgesehen, wegen möglicher Leitungsführung des Erdungsleiters und hat sich prompt eine Stelle ausgesucht, wo 20 Telefon- und zwei bis drei Wohnungszuleitungen gekreuzt werden.
Auf die Frage nach Trennabständen erwiderte er dann: "Ja, die Leitung wird im Leerrohr verlegt, nicht so offen."
Auf erneute Nachrage nach Abstand zu anderen Leitungen und metallenen Installationen meinte er: "Da gibt's sonst keine Maßgaben. Wir nehmen ein Leerrohr."
Dann sagte er seinem Auftraggeber: "Ich mach mir Gedanken. Das wird keine kleine Sache", und trollte von dannen.
Immerhin schon eine Steigerung zum ersten Installateur. Ich werde das dann mal zum Anlass nehmen, die Hausverwaltung erneut an die andere Antenne zu erinnern...