B
Blitzschläger
- Beiträge
- 435
- DDR-Altbau: Umbau TN-C auf TN-C-S
- #21
Hab die Heizungsanlage mal komplett vom Potentialausgleich getrennt und messe 2,09 Ohm zwischen Erdtank und PEN. Um sicherzugehen, ob nicht doch noch irgendwo eine Verbindung zur HES besteht, müßte ich die Ölleitungen (Kupfer) von der Anlage abschrauben, aber auf die Sauerei und den Gestank habe ich jetzt keine Lust.
Die Ölleitungen haben zwar zusammen 56 mm² Querschnitt, dürfen aber leider nicht als PA-Leiter verwendet werden, wenn ich richtig informiert bin (brennbare Flüssigkeit). Und sie gehen direkt an der HES vorbei.
Die Ölleitungen haben zwar zusammen 56 mm² Querschnitt, dürfen aber leider nicht als PA-Leiter verwendet werden, wenn ich richtig informiert bin (brennbare Flüssigkeit). Und sie gehen direkt an der HES vorbei.