Das hängt ganz vom Gerät ab! Beim VGA 280 sind es AFAIK maximal 100A. Hat der Anschluss mehr oder möchte man eine zusätzliche sicherung (wegen Backupschutz), muss man zusätzlich absichern. Idealerweise nimmt man dafür NH-Sicherungen oder Leistungsschalter, zur Not tuns auch Neozed oder Leitungsschutzschalter mit mindestens 25kA Abschaltkapazität, aber ich rate davon ab. NH oder Neozed (oder auch Diazed) ist hier das mittel der Wahl, in sensiblen Bereichen oder bei hohen Anspruchen dann mit einem entsprechenden Leistungsschalter, am besten mit HOHEM oder STARKEM Schaltvermögen (z.B. moeller NZM1-xxxA-H/-S).
Man kann natürlich immer geringer vorsichern, als vom Hersteller vorgeschrieben. Bei der Absicherung bei Verwendung der Y- oder V-Anschlusstechnik ist zusätzlich der maximale Nennstrom der Klemmverbindungen bei der Sicherungsbemessung zu beachten! Zum Verbinden von Blitzstromableitern ab 50kA entweder mehrdrätig ab 16mm² Cu oder feindrähtig ab 35/50mm² Cu verwenden, oder halt eindrähtig (das ist garstig ;-).
MfG; Fenta