durchlauferhitzer absichern

Diskutiere durchlauferhitzer absichern im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo folgendes problem von Verteilung zum Durchlauferhitzer sind es c 9 - 10 meter. mit welchem Automaten abgesichert werden und welchen...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
was würde passieren wenn diese leitung benutzt wird. ?? es würde andauernd auslösen oder ? auch wenn es andres abgesichert wird ?

sorry kenne mich da nicht besoners aus.
 
Die 2,5 mm² Leitung würde wegschmelzen!
Lass die Leitung austauschen sonst BRANDGEFAHR :!: :!: :!:
 
Naja, wenn man die 2,5mm² mit 25 A absichert würde nichts passieren, aber wenn du dann mal warm duschen möchtest, machst du ganz schnell unfreiwillig eine Kneipp-Kur weil die Sicherung kommt. und das ist sicher nicht im sinne des erfinders. Also definitiv auswechslen!
 
Falsch, 3x2,5mm² geht für Wechselstrom mit 25A - unter den allergünstigsten Bedingungen und bei sehr kurzen Strecken (AFAIK unter 10m) - hier also nicht! Bei einem 4 oder 5x2,5mm² und 25A Absicherung und dem Betrieb eines 21kW-DLE besteht akute Brandgefahr, die Leitung wird nicht nur nicht 20 Jahre Leben, soindern vermutlich nichtmal einen Monat bei regelmäßiger Benutzung und ob es das Haus (und du) überleb(s)t, ist fraglich! Übrigens fließen über einen 25A B/C/D LS bis zu 36,25A, ohne dass er auslöst!

Also: Nicht in Betrieb nehmen (bitte bitte nimm das wirklich ernst, ich rate dir das nicht aus übertriebener Vorsicht, hier findet eine erhebliche Überlastung statt und die Leitung kann sowieso nicht drin bleibenq - du würdest damit zumindest dein Leben und den Zustand des Hauses gefährden, es ist sehr ernst! PVC ist ein sehr gut brennender Stoff, die Leitung kann also sehr schnell anfangen zu brennen, wenn der DLE auch nur ein bisschen zu lange betrieben wird. Und selbst wenn es scheinbar erstmal funktionieren sollte, ist die Gefahr dauerhaft gegeben - und das auch noch bei Nichtbenutzung des DLE, weil durch die Überlastung die Weichmacher aus der Aderisolation gehen und diese daraufhin spröde wird. Es kann dann auch bei ausgeschaltetem Zustand des DLE (wenn der DLE aus ist, die Leitung aber noch unter Spannung steht) zu Kurzschlüssen innerhalb der Leitung kommen, die einen Brand auslösen!)!

Bitte lies dieses Dokument, da werden auch die Langfristigen Gefahren und die LS-Problematik verständlich erklärt!

Die Leitung muss raus! Was ist das eigentlich für ein Elektriker, der so einen Murks macht? Laufen eigentlich nur noch Inkompetenzler herum? Der muss doch wissen, dass das nicht geht! die Kosten dafür musst du übrigens nicht tragen, außer es wurde auf deinen persönlichen Wunsch hin ein 2,5mm² installiert.

Wenn der Auftrag "Leitung für 21kW gerät legen und Gerät anschließen" war, ist der Elektriker in der Pflicht, denn er hat Mist gebaut, und das ist nicht dir anzulasten!

MfG; Fenta
 
so, der elektriker wird morgen nicht mehr kommen :x habe den auftrag annuliert, es wird ein anderer elektriker kommen.
 
Hallo,

edip schrieb:
so, der elektriker wird morgen nicht mehr kommen :x habe den auftrag annuliert, es wird ein anderer elektriker kommen.

das ist das einzig vernünftige was du in der Situation machen kannst. Die von dem Elektriker verlegte Leitung zeugt nicht grade von viel Sachverstand. 2,5mm² bei der Leistung ist unverantwortlich es besteht in dem Fall wirklich BRANDGEFAHR.

Mit freundlichen Grüßen Marcell
 
Also 5x2,5mm² geht schon bis 25A aber:
Auf keinen Fall höher und nur
bei einer Umgebungstemperatur von max 25°C, bei Verlegung auf der Wand oder mit Abstand zur Wand oder im Putz. Auf keinen Fall geht das in Holwänden, Installationskanälen, usw.

Wird später vielleicht mal aus Komfortgründen ein 24kW Durchlauferhitzer eingebaut paßt die Leitung auf keinen Fall mehr!
 
Argh! 5x2,5 geht NICHT(!) bis 25A, auch nicht bei Verlegeart C. Bei verlegeart D vielleicht (obwohl ich auch das bezweifle...), aber das ist hier nicht gegeben!

MfG; Fenta
 
Schweizer schrieb:
Bei 21kW hast du einen Strom von 30,35A!
Also 3 32A LS-Automaten und ein NYM-J 4x6mm²!
Das ist egal was für eine Verlegeart es geht sowieso nicht weil der Durchlauferhitzer mit 21kW :!: dschon 30,35A zieht!
Also :!:
 
Fentanyl schrieb:
Argh! 5x2,5 geht NICHT(!) bis 25A, auch nicht bei Verlegeart C. Bei verlegeart D vielleicht (obwohl ich auch das bezweifle...), aber das ist hier nicht gegeben!

MfG; Fenta

Ach ja und warum nicht?

Laut Tabellenbuch steht da genau als max 25A drin für Verlegeart C 3 Phasen und 25°C Umgebungstemperatur. Vorausgesetzt man hat natürlich einen B25 Automaten.
 
Weil die Lebensdauer drastisch reduziert wird durch die starke Überwärmung. Von wann ist dieses Tabellenbuch? Früher war das nämlich noch (leider) zulässig, aber da waren auch 5x1,5mm² für einen 3~N 16A Anschluss noch zulässig. Da man heutzutage aber über die Gefahren besser Bescheid weiß, hat man lobenswerter Weise die maximalen Belastungsgrenzen reduziert - wenn deine Aussate zuträfe, bräuchte man auch kein 5x2,5mm² für einen Herd. Dies ist jedoch nicht empfehlenswert, genausowenig, wie ein 5x2,5 für einen Anschluss, über den im Maximalfall 36,25A fließen können. Daher ist ein 5x2,5mm² entsprechend geringer abzusichern, 20A ist schon so ziemlich das Maximum und selbst da weicht man bei nicht kurzen Strecken lieber auf 5x4 aus!

MfG; Fenta
 
Das Tabellenbuch ist die Auflage 1/2005 Betriebs und Automatisierungs Technik vom Westermann Verlag.

Das 5x1,5 geht da auch bis 16A warum auch nicht?
Falls Du damit auf deinen Zuvor geposteten Link ansprichst: Dort wird von einer Umgebungstemperatur von 30°C ausgegangen.(Faktor 0,94)
 
Octavian1977 schrieb:
Fentanyl schrieb:
Argh! 5x2,5 geht NICHT(!) bis 25A, auch nicht bei Verlegeart C. Bei verlegeart D vielleicht (obwohl ich auch das bezweifle...), aber das ist hier nicht gegeben!

MfG; Fenta

Ach ja und warum nicht?

Laut Tabellenbuch steht da genau als max 25A drin für Verlegeart C 3 Phasen und 25°C Umgebungstemperatur. Vorausgesetzt man hat natürlich einen B25 Automaten.

Wie kommt ihr eigentlich immer auf 25A??????????
 
Hallo,

ich kann mich hier 100% Fentanyl anschließen. Eine Leitung sollte niemals bei 100% betrieben werden. Was ist wenn es im Sommer etwas wärmer wird und die Leitung über die Jahre ein Isolationsfehler bekommt und langsam die Bude abfackelt?
Außerdem ist die VDE auf 30° genormt und das entspricht Faktor 1. Für eine Umrechnung nach 25° muss 1,06 verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen Marcell
 
trekmann schrieb:
Hallo,

ich kann mich hier 100% Fentanyl anschließen. Eine Leitung sollte niemals bei 100% betrieben werden. Was ist wenn es im Sommer etwas wärmer wird und die Leitung über die Jahre ein Isolationsfehler bekommt und langsam die Bude abfackelt?
Außerdem ist die VDE auf 30° genormt und das entspricht Faktor 1. Für eine Umrechnung nach 25° muss 1,06 verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen Marcell

In der Meisterschule rechnen wir mit 25° Umgebungstemperatur!
Aber er muss sowieso ein 4x6mm² gelegt werden!
 
Hallo,

ja kla in der Meisterschule sind 25°C angesagt auch weil das die offizielle Temperatur nach DIN ist. Warum nun die VDE ihre Tabellen auf 30°C genormt hat, … keine Ahnung wahrscheinlich wegen der Europäischen Normung.

Mit freundlichen Grüßen Marcell
 
oha, elektrik schwierige sache,

es ist nu ein 4x6mm² kabel drinne, und es läuft alles ohne probleme
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: durchlauferhitzer absichern
Zurück
Oben