e-Herd

Diskutiere e-Herd im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; ich habe einen mit 3 kochplatten (ing. 4500W) backofen(4000W) dies nun auf 3 Phasen 8500W : 3 = 2500W je strang I= Pstrang : Ustrang =...

  1. #1 puppe billy, 02.12.2009
    puppe billy

    puppe billy

    Dabei seit:
    17.06.2009
    Beiträge:
    144
    Zustimmungen:
    0
    ich habe einen mit 3 kochplatten (ing. 4500W)
    backofen(4000W)

    dies nun auf 3 Phasen

    8500W : 3 = 2500W je strang

    I= Pstrang : Ustrang = 2500W : 230V = 12,86A

    dann guck ich in der liste Belastbarkeit von leitungen
    umgebungstemperatur 25 grad
    verlegeart C 3 belastete leitungen

    und dann komm ich auf einen
    querschnitt von 1,5 mm

    darf ich das denn oder muss ich 2,5 legen
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: e-Herd. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.865
    Zustimmungen:
    118
    Zumindest Din 18015 fordert für einen Herd einen Drehstromanschluss und eine min. Belastbarkeit von 20A.
    Soll deine Arbeit nach Din sein?

    Bei mir ist 8500/ 3 = 2833,3
     
  4. #3 puppe billy, 02.12.2009
    puppe billy

    puppe billy

    Dabei seit:
    17.06.2009
    Beiträge:
    144
    Zustimmungen:
    0
    oh hatte misch verschrieben sind sollten auch 2833W sein

    also nehm ich für den e-herd eine 16 A sicherung und eine 2,5 mm leitung
     
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.865
    Zustimmungen:
    118
    Ist in der Praxis üblich so.
    Zu beachten sind jedoch Spannungsfall, Verleggeart ... aus den dir bekannten Tabellen.
     
  6. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.865
    Zustimmungen:
    118
    Hallo,
    sind deine Fragen alles Hausaufgaben? dann kann sein das, die nur die Rechnung haben wollen und nicht Din vorgaben.
     
  7. #6 puppe billy, 02.12.2009
    puppe billy

    puppe billy

    Dabei seit:
    17.06.2009
    Beiträge:
    144
    Zustimmungen:
    0
    ne sind alles nur übungsaugaben
     
Thema:

e-Herd

Die Seite wird geladen...

e-Herd - Ähnliche Themen

  1. Über Herd oder über die Anschlussdose

    Über Herd oder über die Anschlussdose: So mein Kumpel hat mir diese "wunderbare" Grafik zugesandt und gefragt wie er das anschliessen soll. Ich habe keine Ahnung..., dachte ich frag mal...
  2. Elektro Herd und Kochfeld getrennt

    Elektro Herd und Kochfeld getrennt: Ich hatte ein Elektroherd an 5×2,5 mit 20A Absicherung. Neu Kochfeld mit 6kw 2×230 V.Könnte ich jetzt die 3 Phase für den Herd nutzen mit 2,8 kw...
  3. Schütz E 3250

    Schütz E 3250: Hallo, in der Steuerungseinheit meiner Sauna ist der Schütz durchgebrannt. ( siehe Bilder ) Weiß jemand wo man den gleichen im Net finden kann,...
  4. Sicherungskasten - Sicherungen für den Herd

    Sicherungskasten - Sicherungen für den Herd: Hallo zusammen. Ich habe Fragen zur Absicherung eines Herds. Möglicherweise kann mir hier jemand helfen. Gestern hat es einen lauten Knall...
  5. Alter von E-Installation

    Alter von E-Installation: Ich grüße euch liebe Community. Aktuell bin ich zu einen Problem gerufen worden da Sicherungen angeblich immer auslösen. Das ganze ist ein MFH,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden