In dem Betrieb wo wir BGV A3 Prüfungen vornehmen wurde eine neue Maschine angeschafft die mehrere Heizungen hat. NAch Herstellerangabe wurde die Maschine nach VDE 0140 Teil 1 geprüft. Diese VDE liegt mir derzeit leider nicht vor.
Die Maschine wurde nun nach BGV A3 von uns geprüft und ein Ableitstrom von ca 850 mA festgestellt.
Der Maschinenherstellt meint nun in dieser 0140 steht drin das Ableitströme in dieser Größenordnung zugelassen seien ( irgendwas von 5% vom Nennstrom...)
Wer kennt diese VDE ?
Kann diese VDE überhaupt eine Anwendung finden wenn die Maschine in einer normalen Werkhalle genutzt wird ?
Gibt es irgendwelche Vorbemerkungen die die Anwendung der Norm betreffen ?
Schon mal vielen Dank an die "Wissenden"