C
Carsten1972
- Beiträge
- 1.396
Hallo,
für drei Designerleuchten, die mit E27 /24V /35W Halogenlampen betrieben werden, baute ich ein 24V Netzteil mit 130W Dauerlast und 0-10V Schnittstelle ein.
Ich habe verpennt, mir über den Kaltwiderstand der Lampen Gedanken zu machen. Dieser beträgt 1,6 Ohm.
Das Netzteil schafft es, zwei Lampen einzuschalten. Die Dritte muss man dann nachträglich in die Fassung drehen.
OT 130/220 240/24 DIM P | OSRAM DS
OK, Bock geschossen, nicht darüber nachgedacht, dass sich Halogenlampen doch etwas anders als LEDs verhalten.
Mein erster Gedanke war, vor jede Lampe einen NTC zu schalten. Das wird vermutlich Probleme beim Herunterdimmen bringen (sehr heißer NTC wird beim Abdimmen etwas kälter, so dass wenige Zeit nach dem Abdimmen der NTC den Widerstand erhöht und es nochmals dunkler wird). Das würde ich aber einfach mal testen. Aber wie dimensioniert man die NTCs?
Oder kennt jemand dimmbare 24V LED-Trafos mit entsorechender Leistung (Wandeinbau, Platz ist vorhanden, aber kaum genug für klassische Transformatoren)?
Ich fand halt die 0-10V Ansteuerung vorteilhaft, weil ich mir so Flickern und Flackern durch nicht ganz kompatible Kombinationen aus Dimmer und Betriebsgerät erspare - ich hatte hier schon oft Probleme mit Rundsteuersignalen.
für drei Designerleuchten, die mit E27 /24V /35W Halogenlampen betrieben werden, baute ich ein 24V Netzteil mit 130W Dauerlast und 0-10V Schnittstelle ein.
Ich habe verpennt, mir über den Kaltwiderstand der Lampen Gedanken zu machen. Dieser beträgt 1,6 Ohm.
Das Netzteil schafft es, zwei Lampen einzuschalten. Die Dritte muss man dann nachträglich in die Fassung drehen.
OT 130/220 240/24 DIM P | OSRAM DS
OK, Bock geschossen, nicht darüber nachgedacht, dass sich Halogenlampen doch etwas anders als LEDs verhalten.
Mein erster Gedanke war, vor jede Lampe einen NTC zu schalten. Das wird vermutlich Probleme beim Herunterdimmen bringen (sehr heißer NTC wird beim Abdimmen etwas kälter, so dass wenige Zeit nach dem Abdimmen der NTC den Widerstand erhöht und es nochmals dunkler wird). Das würde ich aber einfach mal testen. Aber wie dimensioniert man die NTCs?
Oder kennt jemand dimmbare 24V LED-Trafos mit entsorechender Leistung (Wandeinbau, Platz ist vorhanden, aber kaum genug für klassische Transformatoren)?
Ich fand halt die 0-10V Ansteuerung vorteilhaft, weil ich mir so Flickern und Flackern durch nicht ganz kompatible Kombinationen aus Dimmer und Betriebsgerät erspare - ich hatte hier schon oft Probleme mit Rundsteuersignalen.