Guten Morgen liebes Forum,
in einem anderen Thread habe ich bereits meine Absicht dargelegt, den Zählerkasten umzubauen. Hier habe ich von den Mitgliedern fachkundige Hilfe erhalten.
Für dieses Thema jetzt interessant: Aus dem HAK kommt wohl eine vieradrige Leitung zum Zähler- / Verteilerschrank. Vom Zähler abgehend sind auch nur vier Adern, also TN-C System. Ich setze dann hier als erstes einen dreipoligen Sicherungs-Lasttrenner D02/35A, von da abgehend auf die Schienen der FI/LS-Schalter. Ebenso werde ich (direkt vom Trenner abgehend) einen Dehn 941300 Kombiableiter Typ 1+2 für TN-C-Systeme einbauen.
Die grüngelbe Ader (PEN) die "von unten kommt" werde ich auf die PEN-Klemme vom Dehn legen, eine zweipolige (vom Hersteller vorgesehene) Brücke einlegen und von der zweiten Klemme mit einem grüngelben (immer noch PEN) auf die (gelb verzinkte) Schiene fahren. Ab hier fahre ich dann mit hellblau zu den Automaten-Schienen bzw. mit grüngelb auf einen Phoenix PE-Verteiler.
Ich denke dass dies so richtig ist.
Jetzt zu meiner Frage: Im Heizungsraum nebenan kommt aus dem Boden ein flaches Band, nennt sich wohl Flachbanderder, wird dann angeschlossen auf einen Verteiler (Potentialausgleichschiene ?) Von dieser Schiene gehen zwei massive Drähte weg die fest an die Wasser- bzw. Heizungsrohre angelötet sind.
=> muss denn keine (Draht-) Verbindung zwischen dieser Schiene und dem PE im Verteilerschrank sein ???
kurz zu mir: bin verantwortliche Elektrofachkraft, allerdings im Schaltschrankbau einer Firma für große Industrie-Wärmepumpen bzw. Kältemaschinen. In der Hausinstallation kenne ich mich eher wenig aus. Selbstverständlich kenne ich aber die Netzformen und weiß wie man eine Verteilung aufbaut.
Nur wundert es mich halt etwas weil keinerlei Verbindung zwischen Flachbanderder und PE-Verteiler besteht.
Vielen Dank für die Antworten.
in einem anderen Thread habe ich bereits meine Absicht dargelegt, den Zählerkasten umzubauen. Hier habe ich von den Mitgliedern fachkundige Hilfe erhalten.
Für dieses Thema jetzt interessant: Aus dem HAK kommt wohl eine vieradrige Leitung zum Zähler- / Verteilerschrank. Vom Zähler abgehend sind auch nur vier Adern, also TN-C System. Ich setze dann hier als erstes einen dreipoligen Sicherungs-Lasttrenner D02/35A, von da abgehend auf die Schienen der FI/LS-Schalter. Ebenso werde ich (direkt vom Trenner abgehend) einen Dehn 941300 Kombiableiter Typ 1+2 für TN-C-Systeme einbauen.
Die grüngelbe Ader (PEN) die "von unten kommt" werde ich auf die PEN-Klemme vom Dehn legen, eine zweipolige (vom Hersteller vorgesehene) Brücke einlegen und von der zweiten Klemme mit einem grüngelben (immer noch PEN) auf die (gelb verzinkte) Schiene fahren. Ab hier fahre ich dann mit hellblau zu den Automaten-Schienen bzw. mit grüngelb auf einen Phoenix PE-Verteiler.
Ich denke dass dies so richtig ist.
Jetzt zu meiner Frage: Im Heizungsraum nebenan kommt aus dem Boden ein flaches Band, nennt sich wohl Flachbanderder, wird dann angeschlossen auf einen Verteiler (Potentialausgleichschiene ?) Von dieser Schiene gehen zwei massive Drähte weg die fest an die Wasser- bzw. Heizungsrohre angelötet sind.
=> muss denn keine (Draht-) Verbindung zwischen dieser Schiene und dem PE im Verteilerschrank sein ???
kurz zu mir: bin verantwortliche Elektrofachkraft, allerdings im Schaltschrankbau einer Firma für große Industrie-Wärmepumpen bzw. Kältemaschinen. In der Hausinstallation kenne ich mich eher wenig aus. Selbstverständlich kenne ich aber die Netzformen und weiß wie man eine Verteilung aufbaut.
Nur wundert es mich halt etwas weil keinerlei Verbindung zwischen Flachbanderder und PE-Verteiler besteht.
Vielen Dank für die Antworten.