Erweiterte Selbsthaltung realisieren

Diskutiere Erweiterte Selbsthaltung realisieren im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebes Forum, Meine Ausbildung zum Elektroinstallateur ist nun viele Jahre her und irgendwie will es mit den diversen Schaltungen nicht...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Spaß mit Funkplatine

patois schrieb:
......................... Da das Thema als solches interessant ist, werde ich die beiden Varianten,
die mir dazu eingefallen sind, in Simulationen durchspielen, nur so zum Spaß.

Zwar hat es zeitlich nur zur Simulation einer Variante gereicht,
aber es ist eine "spaßige" Schaltung dabei herausgekommen.

http://s21.postimg.org/ykenknj03/L_FTER_auf_4.jpg

Anmerkung:
Verdrahtet man die RESET-Funktion nicht, so wird die zuletzt angewählte Stufe gespeichert,
und beim erneuten Einschalten der Lüftung wird diese Stufe wieder aktiviert.

Patois
 
Erweiterte Selbsthaltung realisieren --> ist fertig

.
Nachdem die erste Variante eine "spaßige" Schaltung mit einem auf BOOLscher Algebra beruhenden Logikteil war, ist die zweite Variante eine Schaltung geworden, die eine "intuitive" Handhabung des Senders ermöglicht, und somit "küchengerecht" ausgefallen sein dürfte.

Um die "intuitive" Bedienung zu ermöglichen, musste die Steuerung auf drei Stufen beschränkt werden.

Da eine dreistufige Steuerung aber nicht die Vorgaben des TE erfüllt, wird das Schaltbild nicht in diesem Thread hier gepostet,
sondern -wen wundert's- unter OFF-TOPIC.


Patois
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Erweiterte Selbsthaltung realisieren
Zurück
Oben