Besorge Dir einen "Zweipoligen Spannungsprüfer", ein Multimeter ist hier nicht erwünscht - warum, das kannst Du hier nachlesen:
Vielfachmessgeräte als Spannungsprüfer?
In Altbauten ist oft noch die Farbe Grau für den Neutralleiter zu finden.
Die Farbe Violett diente für die vom Lichtschalter geschaltete stromführende "Phase" (heute sagt man "Aussenleiter" dazu).
Da hier zweimal die Farbe Violett vorliegt, könnte in der Wand ursprünglich ein Serienschalter verbaut gewesen sein, der später durch einen "Einfach"-Schalter ersetzt wurde.
Diese "Serienschaltung" sollte es ermöglichen, dass bei mehrflammigen Deckenlampen die Leuchtmittel in zwei Gruppen geschaltet werden können, um die Leistung zu steuern.
Falls eine weitere Lampe im Raum vorgesehen ist, könnte die zweite violette Ader eine Weiterleitung dorthin darstellen.
Es wäre mit dem geeigneten
zweipoligen Spannungsprüfer unter anderem
festzustellen, was sich an den Adern verändert, wenn der Schalter betätigt wird.