Was ein Blödsinn.
Verteilungen in Wohngebäuden sind schon mal egal bei welcher Netzform NUR in Schutzisoliert zulässig.
Getrennte Verlegung des PE, was im TT mal eine Zeit lang vorgegeben war, ist schon seit einigen Jahren nicht mehr zulässig.
Auch der Querschnitt des PE darf egal bei welchem Netz bis auf 50% reduziert werden Voraussetzung dabei ist der PE Querschnitt nicht kleiner als 10mm² wird.
Auch wenn der PE nicht mit in der Leitung liegt gilt es trotzdem die Abschaltzeit von 0,2s/1s bei Schluß Phase PE ein zu halten, auch wenn ein Gehäuse SKII ist kann im inneren ein Erdschluß erfolgen, schließlich sind hier sowohl PE als auch Phasen nur Basis isoliert.
Verteilungen in Wohngebäuden sind schon mal egal bei welcher Netzform NUR in Schutzisoliert zulässig.
Getrennte Verlegung des PE, was im TT mal eine Zeit lang vorgegeben war, ist schon seit einigen Jahren nicht mehr zulässig.
Auch der Querschnitt des PE darf egal bei welchem Netz bis auf 50% reduziert werden Voraussetzung dabei ist der PE Querschnitt nicht kleiner als 10mm² wird.
Auch wenn der PE nicht mit in der Leitung liegt gilt es trotzdem die Abschaltzeit von 0,2s/1s bei Schluß Phase PE ein zu halten, auch wenn ein Gehäuse SKII ist kann im inneren ein Erdschluß erfolgen, schließlich sind hier sowohl PE als auch Phasen nur Basis isoliert.