werner_1 schrieb:
Moorkate schrieb:
Und FI's in genullten Anlagen einbauen geht schon.
Und wie bitte?
Vorab - ich weiß, dass das nicht erlaubt ist, da denn der PEN weggeschaltet wird.
Aber ein Fall aus der Praxis.
Kunde: Moorkate, ich hätte gerne neue schicke Steckdosen und Schalter.
Ich: Kein Problem, baue ich dir ein.
Geprüft, ob der Stk am FI hängt - OK
Ausgetauscht und dann der Test -> Löst nicht aus. Andere Stk geprüft -> Löst nicht aus. Hmm. Testtaste gedrückt - löst nicht aus.
Ich: Du dein FI ist kaputt.
Kunde: Baue einen neuen ein.
Neuen eingebaut, geprüft löst aus. Ausgetauschte Steckdosen geprüft -> Löst nicht aus.
Nachbarzimmer geprüft-> Löst nur bei einem Teil aus.
Steckdose aufgeschraubt -> Brücke PE-N / Ein PE liegt daneben.
PE geprüft -> Tot, keine Verbindung zur nächsten Dose.
Ich: Dein Kabel ist kaputt, muss ich austauschen
Kunde: Wieso funktioniert doch
Ich: Ist aber so nicht zulässig
Kunde: Hier wird nicht gestemmt, das bleibt so.
Siehste, das funktioniert, manchmal über Jahrzehnte - Und der FI löst sogar bei einem richtigen Fehlerstrom aus.
Den PE (Stegleitung) hat wohl mal die Post weggebohrt, als die eine neue Leitung gezogen haben und dann einfach die Brücke reingezaubert.
mfG