Hallo,
am Fi 40A/0,03 A hängen drei Kreise.
Der FI löst ca. 2 mal am Tag aus.
Erster Kreis Steckdosen, jedoch kein Verbraucher angeschlossen.
Zweiter Kreis Beleuchtung Schwimmhalle, wird ca. 10 mal eingeschaltet.
Dritter Kreis Lüftung = ein Dauerläufer (230V) und ein Hygrostat (24V) geschalteter schaltet Abluftventilator (230V)
Bisher hat niemand das Auslösen live mitbekommen.
Nutzer wollen Schwimmen, kein Licht, FI rein, irgendwann wieder FI raus.
Elektriker war da (FI drin), durchgemessen, keine Auffälligkeit, Elektriker wieder weg, FI wieder raus.
Überlegung:
Erster Kreis Sicherung raus.
Dritter Kreis (Lüfter) ohne FI betreiben.
Löst der FI erneut aus ist es der Lichtkreis.
Wenn nicht dann Lichtkreis ohne FI betreiben.
So sollte sich der Fehler eingrenzen lassen.
Spricht was dagegen?
Hätte ein anderer Elektriker ggf. besser Messgeräte o.ä.?
Danke
MfG
uwe
am Fi 40A/0,03 A hängen drei Kreise.
Der FI löst ca. 2 mal am Tag aus.
Erster Kreis Steckdosen, jedoch kein Verbraucher angeschlossen.
Zweiter Kreis Beleuchtung Schwimmhalle, wird ca. 10 mal eingeschaltet.
Dritter Kreis Lüftung = ein Dauerläufer (230V) und ein Hygrostat (24V) geschalteter schaltet Abluftventilator (230V)
Bisher hat niemand das Auslösen live mitbekommen.
Nutzer wollen Schwimmen, kein Licht, FI rein, irgendwann wieder FI raus.
Elektriker war da (FI drin), durchgemessen, keine Auffälligkeit, Elektriker wieder weg, FI wieder raus.
Überlegung:
Erster Kreis Sicherung raus.
Dritter Kreis (Lüfter) ohne FI betreiben.
Löst der FI erneut aus ist es der Lichtkreis.
Wenn nicht dann Lichtkreis ohne FI betreiben.
So sollte sich der Fehler eingrenzen lassen.
Spricht was dagegen?
Hätte ein anderer Elektriker ggf. besser Messgeräte o.ä.?
Danke
MfG
uwe