J
Jimmy95799
- Beiträge
- 4
Hallo,
ich bin neu im Forum und hab auch gleich ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß:
Ich soll einen alten Schaltschrank in einer Disco überarbeiten.
Folgendes Problem:
Die Lampen werden Grupoenweise über 4 Klöckner Möller Schütze geschaltet.
Die Schütze werden über 4 Schalter angesteuert.
Der Vormieter hatte sämtliche Lichtleitungen in 4 Abzweigdosen zusammengeführt und diese direkt mit 230V angefahren. Somit hat er Die Schütze umgangen. Geschaltet wird hier über den FI
Der Besitzer möchte das jetzt zurückgebaut haben.
Die Schütze schalten einwandfrei, wenn der Drehschalter betätigt wird.
Sobald ich versuche einen Lichtstromkreis über z.b. den Kontakt 13-14 zu schalten (13 L1 - 14 Lichtstromkreis) löst der Fi aus.
Löse ich die Klemme 14 am Schütz und halte die Leitung direkt an 13, leuchtet das Licht!
Schütz defekt? Oder habt ihr eine bessere Idee?
Vielen Dank im Voraus!
ich bin neu im Forum und hab auch gleich ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß:
Ich soll einen alten Schaltschrank in einer Disco überarbeiten.
Folgendes Problem:
Die Lampen werden Grupoenweise über 4 Klöckner Möller Schütze geschaltet.
Die Schütze werden über 4 Schalter angesteuert.
Der Vormieter hatte sämtliche Lichtleitungen in 4 Abzweigdosen zusammengeführt und diese direkt mit 230V angefahren. Somit hat er Die Schütze umgangen. Geschaltet wird hier über den FI
Der Besitzer möchte das jetzt zurückgebaut haben.
Die Schütze schalten einwandfrei, wenn der Drehschalter betätigt wird.
Sobald ich versuche einen Lichtstromkreis über z.b. den Kontakt 13-14 zu schalten (13 L1 - 14 Lichtstromkreis) löst der Fi aus.
Löse ich die Klemme 14 am Schütz und halte die Leitung direkt an 13, leuchtet das Licht!
Schütz defekt? Oder habt ihr eine bessere Idee?
Vielen Dank im Voraus!