FI-Schalter in Garten-Unterverteilung

Diskutiere FI-Schalter in Garten-Unterverteilung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Es gibt bei mir im Haus folgendes Problem: Für die Gartenbeleuchtung gibt es direkt im Garten eine Unterverteilung mit 10 Schaltern, in...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
L

l'electricien

Beiträge
346
Hallo!
Es gibt bei mir im Haus folgendes Problem:

Für die Gartenbeleuchtung gibt es direkt im Garten eine Unterverteilung mit 10 Schaltern, in diesem Verteilerkasten befinden sich zwei FI-Schalter, auf die jeweils 5 der einzelnen Schalter aufgeteilt sind.

Wenn nun durch Feuchtigkeit im Garten eine Störung verursacht wird, löst aber in der Regel der FI-Schalter im Hauptverteilerkasten im Keller aus und nicht einer der FI-Schalter in der Garten-Unterverteilung.

Kann es sein, dass die FI-Schalter unterschiedlich flink bzw. träge sind?

Vielen Dank,
l'electricien
 
Wenn mehrere (normale) FIs hintereinandergeschaltet werden, lässt es sich nicht sagen welcher oder welche auslösen, da diese nicht selektiv sind.
Als Lösung kann die Leitung die zur UV im Garten geht (vom Elektriker) in der HV umgeklemmt werden, dass sie nicht mehr über den FI läuft. Allerdings ist die Leitung dann auch nicht mehr gegen Fehlströme geschützt (Brandschutz, Forderungen an E-Leitungen wenn diese durch gewisse Räume, z.B Bad verlaufen).
Besser (aber auch teurer) wäre die Leitung (nicht die ganze HV, wegen Personenschutz) mit einem selektiven FI zu schützen.
 
Reicht es nciht einfach das Kabel vom FI runter zu nehmen und die dann auf Schraubsicherungen zu packen...?
wäre es ne normale UV würde man es ja auch so machen und nicht vor eine UV nochn FI setzten...
 
wieso Schraubsicherungen?
Leitungsschutzschalter sind viel besser.
Sinvoll ist der Schutz einer Leitung im Außenbereich durch einen FI aber schon, da kabel im Erdreich allen möglichen Schädigungen ausgesetzt sind (z.B. Nager)
 
Wieso sind Leitungsschutzschalter besser als Sicherungen ??

Er meint die Leitung von der Hauptverteilung zur Unterverteilung, diese ist mit "Schraubsicherungen" geschützt.

Wieso sollte man dort LSS verbauen, mit denen dann keine Selektivität mehr vorhanden ist ?


Gruß Kai
 
danke kai genau so wars gemeint...
 
wieso sollte bei der Verwendung von Leitungsschutzschaltern keine Sekektivität vorhanden sein?
Diese Aussage ist Unfug.
Nur bei FI-Schutzschaltern gibt es nur in Ausnahmefällen eine Selektivität.
 
Dennoch die Frage: Warum sind Schmelzsicherungen schlecht ?

Will ja einfach nur wissen, wieso man diese so verpöhnt bzw. wo angeblich die großen Nachteile liegen ?

Gruß
 
bei LS Schalter gibt es eine selektivität der LSS der am nächsten an der fehlerquelle dran ist schaltet als erstes ab, es ist aber auch möglich das der nachfolgende mit abschaltet kommt auf den kurzschlussstrom an
 
Klar gibts Kombinationen bei denen LSS zueinander selektiv sind.

Es kommt auf den Nennstrom, die Charakteristik und den Kurzschlusstrom an.

Wer will kann sich gerne die Koordinationstabellen anschauen :
http://download.hager.com/Hager.de/file ... HUTZ_T.PDF

oder:

http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 4D0102.pdf


Da sieht man dann, dass ein B16 bis 300 A Kurzschlusstrom zu einem B63 selektiv ist.
Oder zu einem C32 bis 400 A.

Man muss eben genau hinschauen.

Bei den Automaten mit FI erst in der Garage muss man auch die Abschaltzeiten wieder genauer im Auge haben.
Bei 5 sekunden brauchts beim Automaten den Magnetauslöser.
Dann muss man eben schauen ob man da mit den Automaten hinkommt, eine Sicherung hat da vllt Vorteile.

Trotzdem, was is so schlecht an Sicherungen ? :)

Wie auch immer.
 
degenkai schrieb:
Klar gibts Kombinationen bei denen LSS zueinander selektiv sind.

Es kommt auf den Nennstrom, die Charakteristik und den Kurzschlusstrom an.

Wer will kann sich gerne die Koordinationstabellen anschauen :


Wie auch immer.

Es gibt auch sog.Hochleistungsautomaten diese sind
meistens zwei TE breit, und dürfen auch als Aus,Haupt, Lasttrenner fungieren, diese gibt es wie mir bekannt ist aber auch erst ab etwa 20A (Moeller,Siemens beispielsweise) :)
 
degenkai schrieb:
Klar gibts Kombinationen bei denen LSS zueinander selektiv sind.

Einfach einen Typ »E« als Vorsicherung nehmen und gut.

Lutz
 
elo22 schrieb:
degenkai schrieb:
Klar gibts Kombinationen bei denen LSS zueinander selektiv sind.

Einfach einen Typ »E« als Vorsicherung nehmen und gut.

Lutz

Die gibt es doch aber hauptsächlich als SLS?
Die passen von der Größe nur in den Zählerschrank
oder in größere Schaltschränke nicht aber in die meisten UP/AP UV oder feldverteiler.
Hast du Bezugsquellen für normale LS mit E ?
 