FI-Schalter in Garten-Unterverteilung

Diskutiere FI-Schalter in Garten-Unterverteilung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Es gibt bei mir im Haus folgendes Problem: Für die Gartenbeleuchtung gibt es direkt im Garten eine Unterverteilung mit 10 Schaltern, in...

  1. #1 l'electricien, 10.05.2010
    l'electricien

    l'electricien

    Dabei seit:
    18.11.2006
    Beiträge:
    278
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Es gibt bei mir im Haus folgendes Problem:

    Für die Gartenbeleuchtung gibt es direkt im Garten eine Unterverteilung mit 10 Schaltern, in diesem Verteilerkasten befinden sich zwei FI-Schalter, auf die jeweils 5 der einzelnen Schalter aufgeteilt sind.

    Wenn nun durch Feuchtigkeit im Garten eine Störung verursacht wird, löst aber in der Regel der FI-Schalter im Hauptverteilerkasten im Keller aus und nicht einer der FI-Schalter in der Garten-Unterverteilung.

    Kann es sein, dass die FI-Schalter unterschiedlich flink bzw. träge sind?

    Vielen Dank,
    l'electricien
     
  2. Anzeige

  3. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Wenn mehrere (normale) FIs hintereinandergeschaltet werden, lässt es sich nicht sagen welcher oder welche auslösen, da diese nicht selektiv sind.
    Als Lösung kann die Leitung die zur UV im Garten geht (vom Elektriker) in der HV umgeklemmt werden, dass sie nicht mehr über den FI läuft. Allerdings ist die Leitung dann auch nicht mehr gegen Fehlströme geschützt (Brandschutz, Forderungen an E-Leitungen wenn diese durch gewisse Räume, z.B Bad verlaufen).
    Besser (aber auch teurer) wäre die Leitung (nicht die ganze HV, wegen Personenschutz) mit einem selektiven FI zu schützen.
     
  4. dasch

    dasch

    Dabei seit:
    07.04.2010
    Beiträge:
    252
    Zustimmungen:
    0
    Reicht es nciht einfach das Kabel vom FI runter zu nehmen und die dann auf Schraubsicherungen zu packen...?
    wäre es ne normale UV würde man es ja auch so machen und nicht vor eine UV nochn FI setzten...
     
  5. #4 Octavian1977, 10.05.2010
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.200
    Zustimmungen:
    541
    wieso Schraubsicherungen?
    Leitungsschutzschalter sind viel besser.
    Sinvoll ist der Schutz einer Leitung im Außenbereich durch einen FI aber schon, da kabel im Erdreich allen möglichen Schädigungen ausgesetzt sind (z.B. Nager)
     
  6. #5 degenkai, 11.05.2010
    degenkai

    degenkai

    Dabei seit:
    10.10.2006
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Wieso sind Leitungsschutzschalter besser als Sicherungen ??

    Er meint die Leitung von der Hauptverteilung zur Unterverteilung, diese ist mit "Schraubsicherungen" geschützt.

    Wieso sollte man dort LSS verbauen, mit denen dann keine Selektivität mehr vorhanden ist ?


    Gruß Kai
     
  7. dasch

    dasch

    Dabei seit:
    07.04.2010
    Beiträge:
    252
    Zustimmungen:
    0
    danke kai genau so wars gemeint...
     
  8. #7 Octavian1977, 11.05.2010
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.200
    Zustimmungen:
    541
    wieso sollte bei der Verwendung von Leitungsschutzschaltern keine Sekektivität vorhanden sein?
    Diese Aussage ist Unfug.
    Nur bei FI-Schutzschaltern gibt es nur in Ausnahmefällen eine Selektivität.
     
  9. #8 degenkai, 11.05.2010
    degenkai

    degenkai

    Dabei seit:
    10.10.2006
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Dennoch die Frage: Warum sind Schmelzsicherungen schlecht ?

    Will ja einfach nur wissen, wieso man diese so verpöhnt bzw. wo angeblich die großen Nachteile liegen ?

    Gruß
     
  10. dasch

    dasch

    Dabei seit:
    07.04.2010
    Beiträge:
    252
    Zustimmungen:
    0
    bei LS Schalter gibt es eine selektivität der LSS der am nächsten an der fehlerquelle dran ist schaltet als erstes ab, es ist aber auch möglich das der nachfolgende mit abschaltet kommt auf den kurzschlussstrom an
     
  11. #10 degenkai, 11.05.2010
    degenkai

    degenkai

    Dabei seit:
    10.10.2006
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Klar gibts Kombinationen bei denen LSS zueinander selektiv sind.

    Es kommt auf den Nennstrom, die Charakteristik und den Kurzschlusstrom an.

    Wer will kann sich gerne die Koordinationstabellen anschauen :
    http://download.hager.com/Hager.de/file ... HUTZ_T.PDF

    oder:

    http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 4D0102.pdf


    Da sieht man dann, dass ein B16 bis 300 A Kurzschlusstrom zu einem B63 selektiv ist.
    Oder zu einem C32 bis 400 A.

    Man muss eben genau hinschauen.

    Bei den Automaten mit FI erst in der Garage muss man auch die Abschaltzeiten wieder genauer im Auge haben.
    Bei 5 sekunden brauchts beim Automaten den Magnetauslöser.
    Dann muss man eben schauen ob man da mit den Automaten hinkommt, eine Sicherung hat da vllt Vorteile.

    Trotzdem, was is so schlecht an Sicherungen ? :)

    Wie auch immer.
     
  12. #11 spannung24, 11.05.2010
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    0
    Es gibt auch sog.Hochleistungsautomaten diese sind
    meistens zwei TE breit, und dürfen auch als Aus,Haupt, Lasttrenner fungieren, diese gibt es wie mir bekannt ist aber auch erst ab etwa 20A (Moeller,Siemens beispielsweise) :)
     
  13. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.310
    Zustimmungen:
    107
    Einfach einen Typ »E« als Vorsicherung nehmen und gut.

    Lutz
     
  15. #13 spannung24, 12.05.2010
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    0
    Die gibt es doch aber hauptsächlich als SLS?
    Die passen von der Größe nur in den Zählerschrank
    oder in größere Schaltschränke nicht aber in die meisten UP/AP UV oder feldverteiler.
    Hast du Bezugsquellen für normale LS mit E ?
     
Thema:

FI-Schalter in Garten-Unterverteilung

Die Seite wird geladen...

FI-Schalter in Garten-Unterverteilung - Ähnliche Themen

  1. Ist da ein FI-Schalter vorhanden?

    Ist da ein FI-Schalter vorhanden?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte eine Frage. Wir sind an einem Haus interessiert und haben von Elektrik überhaupt keine Ahnung....
  2. FI defekt?

    FI defekt?: Mal eine Frage um dem Elektriker die Fehlermeldung zu präzisieren: Wenn bei Überlast der FI oder Differenzschalter wegen irgendwelcher Probleme...
  3. Schalter für Dachfenster Spindelantrieb

    Schalter für Dachfenster Spindelantrieb: Guten Morgen. Könnt Ihr mir bitte sagen was für einen Schalter ich für diesen Spindelantrieb benötige. Vielen Dank
  4. Neutralleiter vom Verbraucher benutzen/schalten

    Neutralleiter vom Verbraucher benutzen/schalten: Moin, es geht um eine Aufgabe im Unterricht die wir für das Wochenende mitbekommen haben und rein von der Logik her denke ich die Antwort zu...
  5. Bewegungsmelder und Taster/Schalter

    Bewegungsmelder und Taster/Schalter: Immer wieder kommen hier Fragen zur Zusammenschaltung von Bewegungsmeldern und Tastern bzw. Schaltern für manuelle Bedienung. Ich habe mal ein...