Fi-Schalter über Drehstromzähler

Diskutiere Fi-Schalter über Drehstromzähler im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Warum darf man seit ca. einem Jahr keinen FI-Schutzschalter mehr über einen Stromzähler setzen?? Die Montage nebem dem Zähler ist aber erlaubt...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
G

Gio20

Beiträge
9
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #1
Warum darf man seit ca. einem Jahr keinen FI-Schutzschalter mehr über einen Stromzähler setzen?? Die Montage nebem dem Zähler ist aber erlaubt.

Warum?

Grüße
Marc
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #2
Du meinst in dem Feld über dem Zähler?
Vermutlich weil dieses für Zählernachsicherungen frei gehalten werden muss.

MfG

Marcel
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #3
Man darf nur keine FI-Schutzschalter über den Zähler setzen, Hauptschalter, Sicherungen, Trafos etc. schon.

Daher kann das kein Grund sein.
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #4
Gio20 schrieb:
Man darf nur keine FI-Schutzschalter über den Zähler setzen, Hauptschalter, Sicherungen, Trafos etc. schon.

Mir gefällt das auch nicht. Seit der SLS ist das Feld praktisch nutzlos.

Lutz
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #5
hmmm dann kann ich das nicht verstehen...
Meiner Auffassung nach hatten da zwar nur Sicherungen platz, aber wenn alles AUßER RCD da rein darf, seh ich da keinen Sinn....

MfG

Marcel
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #6
Was ich nicht verstehe ist, dass man den RCD neben den Zähler platzieren darf..

Haben extra nen Hager-Kasten daneben setzten müssen..
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #7
Wer sagt das denn?
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #8
Das zuständige EVU - bei uns EON - sagt, das steht in den TAB.
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #9
elo22 schrieb:
Gio20 schrieb:
Man darf nur keine FI-Schutzschalter über den Zähler setzen, Hauptschalter, Sicherungen, Trafos etc. schon.

Mir gefällt das auch nicht. Seit der SLS ist das Feld praktisch nutzlos.

Lutz


Nutzlos nicht, da man andere elektrische Betriebsmittel o. ä. einbauen kann.
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #10
Gio20 schrieb:
elo22 schrieb:
Gio20 schrieb:
Man darf nur keine FI-Schutzschalter über den Zähler setzen, Hauptschalter, Sicherungen, Trafos etc. schon.

Mir gefällt das auch nicht. Seit der SLS ist das Feld praktisch nutzlos.

Nutzlos nicht, da man andere elektrische Betriebsmittel o. ä. einbauen kann.

Ja was denn ausser einem Netzgerät/Klingeltrafo im EFH/MFH?
Mir fällt da spontan nix ein.

Lutz
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #11
z.b. 3 Poligen Hauptschalter um nicht einpolig aussichern zu müssen. Diverse Klemmblöcke o. Klemmsteine, Relais usw.
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #12
Merkblatt für Zählerschränke.

Zitat

Der obere Anschlussraum dient zur Aufnahme von
Betriebsmitteln für die Zuleitung zum Stromkreis-
verteiler, jedoch nicht als Stromkreisverteiler
selbst, nach DIN 18015, ausgenommen Überstrom-
schutzeinrichtunge 16A, z.B. Kellerbleuchtung.

Zum Anschließen der abgehenden Leitungen wird je
Zählerfeld eine mindestens 4-polige allseitig
fingersichere Hauptleitungsabzweigklemme(in der Regel (10-25mm²)nach DIN VDE0603-2 (Ausführung C)
mit mindestens drei Klemmstellen je Pol eingebaut.





Gruß
Dusol :D
 
  • Fi-Schalter über Drehstromzähler
  • #13
Blitz/ Überspannungsschutz

MfG

Marcel
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Fi-Schalter über Drehstromzähler

Ähnliche Themen

FI fliegt bei Raumtemperatur > 32 Grad

Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?

Unterverteilung

Anschluss zwei 11kW Wallboxen an einen Drehstromzähler?

Hauptsicherung FI Schalter fliegt raus beim ausschalten des Ofens