Wie gesagt kann ich gerne fragen und dir dann mitteilen, wenn es praktisch umgesetzt wird, dann nur Stichprobenartig.Da hast du natürlich recht, höchstens könnte man (bei Sk1) auch hier die Niederimpedanz der Schutzleiter messen.
Außerhalb des IT-Systems wird das ja im Allgemeinen auch durch die Schleifenmessung an Steckfosen oder festen Betriebsmitteln miterreicht, (?) man korrigiere mich, sofern ich falsch liege.
Danke auf jeden Fall für die Infos, hat mir gut geholfen!
Ich habe außerhalb des IT Systems im endstromkreis noch keine schleifenmessung durchgeführt. Steckdosen müssen über RCD geführt werden, und wurden in den Anlagen in denen ich tätig bin, auch nachgerüstet. Und auch kleinere Maschinen werden über RCD geführt wenn sie fest angeschlossen sind. Bei größeren Maschinen, rede ich nicht mehr von endstromkreis, daher dort dann selbstverständlich, da ohne RCD, die Schleife.
Im "normalen" stromnetz, wird bei uns die Niederohmigkeit mittels Stichprobe, festgestellt. Prüfspitze 1 beispielsweise an den Heizkörper, mit der anderen eben die Steckdosen Abtasten, hat den Vorteil, man überprüft in gewissem Maße auch den PA. Funktioniert auch bestens mit Wasserarmaturen