Hallo an alle,
ich habe eine Frage zur Isolationsmessung.
Ich habe mich vorhin mit einem Kollegen darüber unterhalten.
Er meinte, dass man bei der ISO-Messung so vorgeht:
1. alle Verbraucher vom Netz trennen + Lichtschalter einschalten
2. Anlage freischalten und prüfen
3. RCD und LS ausschalten
4. alle N und L verbinden
5. Von der Verteilung dann die verbundenen N/L gegen PE messen.
Bis Punkt 3 bin ich ja noch einverstanden. Aber muss man dann nicht jeden Stromkreis auftrennen (N, L, PE) und einzeln messen? Dort dann natürlich
1. N gegen PE
2. L gegen PE
3. N gegen L
messen?
Wenn ich das nach seiner Methode machen würde, weiß ich doch gar nicht, wo ich im Fehlerfall anfangen muss zu suchen? Denn es kann ja in jedem Stromkreis ein ISO-Fehler vorhanden sein oder in einem oder oder oder...
Danke für Eure Meinung