Für die Gesamterneuerung der Hauselektrik drängen sich mir einige Fragen auf.
1.
Die Zuleitung zum Herd (ca. 6m) soll mit 5*2,5^2 erfolgen. Die Verlegung ist Teilweise im Leerrohr, also Verlegeart B2. Im Bereich der Unterverteilung liegt ja auch noch eine Häufung von Leitungen vor. Also bleibt theoretisch nur noch eine Absicherung von 3x 13A übrig. Die Häufung von Leitungen ist jedoch nur über eine Länge von höchstens 2m im Bereich der Unterverteilung. Wird sie dann trotzdem mit berücksichtigt?
2.
Mir ist aufgefallen, dass in der Praxis zu 99% alle LS als B16 A installiert werden (bei 1,5^2) da wird meines Erachtens nicht auf Leitungslänge, Verlegeart und Häufung geachtet. Und mein Elektriker sagte zum Thema Häufung nur, dass eh nie alles unter voller Belastung läuft.
Vergleicht man verschiedene Installationen mit der Leitungsbemessung nach Vorschrift, so ist in vielen Fällen der LS zu hoch gewählt. Ist das in der Praxis so üblich, dass nicht so genau zu nehmen?
3.
Noch was zu meinem allgemeinen Verständnis. Im TN-C Netz schadet es nicht den PEN mit in den PA mit Erder einzubeziehen (ist sicher sogar besser). Im TT Netz muss der PE ohnehin mit PA und Erder verbunden sein. Wie ist es, wenn hier der ankommende N am HAK ebenfalls mit an den PA und den PE angeschlossen wird (natürlich vor dem FI)? Oder baue ich damit ungewollt ein TN-C Netz für meine Nachbarn mit auf?
MfG Andreas
Für die Gesamterneuerung der Hauselektrik drängen sich mir einige Fragen auf.
1.
Die Zuleitung zum Herd (ca. 6m) soll mit 5*2,5^2 erfolgen. Die Verlegung ist Teilweise im Leerrohr, also Verlegeart B2. Im Bereich der Unterverteilung liegt ja auch noch eine Häufung von Leitungen vor. Also bleibt theoretisch nur noch eine Absicherung von 3x 13A übrig. Die Häufung von Leitungen ist jedoch nur über eine Länge von höchstens 2m im Bereich der Unterverteilung. Wird sie dann trotzdem mit berücksichtigt?
2.
Mir ist aufgefallen, dass in der Praxis zu 99% alle LS als B16 A installiert werden (bei 1,5^2) da wird meines Erachtens nicht auf Leitungslänge, Verlegeart und Häufung geachtet. Und mein Elektriker sagte zum Thema Häufung nur, dass eh nie alles unter voller Belastung läuft.
Vergleicht man verschiedene Installationen mit der Leitungsbemessung nach Vorschrift, so ist in vielen Fällen der LS zu hoch gewählt. Ist das in der Praxis so üblich, dass nicht so genau zu nehmen?
3.
Noch was zu meinem allgemeinen Verständnis. Im TN-C Netz schadet es nicht den PEN mit in den PA mit Erder einzubeziehen (ist sicher sogar besser). Im TT Netz muss der PE ohnehin mit PA und Erder verbunden sein. Wie ist es, wenn hier der ankommende N am HAK ebenfalls mit an den PA und den PE angeschlossen wird (natürlich vor dem FI)? Oder baue ich damit ungewollt ein TN-C Netz für meine Nachbarn mit auf?
MfG Andreas